Возможно ли сделать так, чтобы звуковой сигнал на каждое событие был свой. Например при превышении температуры в одной точке выдавалось одно сообщение, например "превышение температуры в точке 1", а при превышении температуры в другой точке выдавалось сообщение другое - "превышение температуры в точке 2" и т.п.?
-
На каждое конкретное сообщение так сделать нельзя - звук можно назначить на категорию сообщений. Вы можете увеличить количество категорий сообщений, и каждой назначить свой звук.
Также можно генерировать звук при помощи ФБ "Скрипт C#" - пример по воспроизведению им звука, есть на форуме.
-
В мастерскаде есть ВФБ Сохраненеие и загрузка команд.Там есть элемент список строк.Для сохранения строки нужно ее сначала выбрать, а выбор произойдет только после нажатии кнопки с галочкой. Можно ли получить событие, что кнопку уже была нажата?
-
Нет, узнать что была нажата кнопка в контроле нельзя, но при ее нажатии должно меняться состояние выходов (пользователь выбрал позицию).
Кстати через свойства контрола можно отключить данную кнопку.
-
Кстати через свойства контрола можно отключить данную кнопку.[/QUOTE]
Если уберу, то записывать не смогу новые значения(
-
Как можно узнать факт ввода числа пользователем в элемент диалога Значение (связанный с командой) чтобы можно было, например, по данному событию сделать запись в журнале?
Спасибо.
-
Вложений: 1
Можно использовать модуль событие - сравнивать в нем метки времени.
Пример в приложении.
-
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а в какой опции можно настраивать время отклика функционального блока и реальной переменной?? когда я замыкаю контакт на контроллере, в мнемосхеме медленно изменяется положение контакта (кружочек этот)..., как мне время урегулировать??
-
Интересно медленно зто сколько миллисекунд? Можно обратиь внимание на время MinCycleLengh в конфигураторе ПЛК.Скорость обмена по RS-485 Может в ФБ есть таймер? Надо смотреть причин может быть много..
-
Да, нужно увеличивать скорость опроса по всей цепочке - в ОРС сервере уменьшить период опроса устройства, в MasterSCADA на закладке "Система" уменьшить период опроса изменений ОРС и период опроса объектов.