Да, соглашусь. Но если на входе минусовые значения он начинает вести себя странно.
Вид для печати
Проверил, функция на ST считает правильно, а ваша схема немного врёт. Вложение 63426
Возможно и подвирает. (но если смотреть на ТРМ, заводская наклона "1"). Мне больше важен сдвиг.
Можно определять скорость изменения значения в ту или иную сторону и если она становится меньше определённой величины, фиксировать значение, если Вы вручную ленитесь фиксировать!
Примерно как-то так:
Вложение 68029
И подобное много раз обсуждалось, в смысле, такое впечатление, что Вы только что с Луны упали!
Добрый день. Пытаюсь подключить датчик с вашим макросом.
Датчик ДТС014-50М. В3. 20/0,2 Овен
Конфигурация ПР-103 с двумя модулями ПРМ 220-3
Суть вопроса как правильно подключить?
1. В настройках входа выбираю датчик 50М. Указываю диапазон измерений (-50 150). Постоянная временная переменная 0 . Шунтирующее сопротивление 49,9ом.
Почему в настройках входа указано шунтирующее сопротивление? Если датчик подключается на прямую по трехпроводной схеме?
2. Овенлоджик пишет с восклицательным знаком "Обнаружены циклические связи или блоки в которых используются эти связи и вы их можете заменить на линии задержки сейчас или позже" Это так и должно быть и что надо сделать, куда вставить задержки?
3. сопротивление линии 2,1 ом.
4. Светодиод мигает.
5. Датчик исправен. проверено другим прибором.
Что нужно сделать?
49,9ом это шунт, ставится при выборе, например Токового сигнала 4-20 мА, вы хоть схемы подключения посмотрите в руководстве или на сайте.
Для ТСП никакие шунты не нужны. Только правильно подключить и выбрать датчик. https://owen.ru/product/prm/connection
Для подключения ТСП к ПР103 (ПР102) макросы вообще не нужны, вы получаете сразу температуру на входе.
Циклические связи обозначены жёлтым, можете их удалить и заменить линией задержки. Это предупреждение,что сигнал задержится на 1 цикл, а не ошибка.
Им вероятно пинок нужен под зад, в смысле, как это не хотят заморачиваться, это же их работа.
Короче, это вызовет как минимум, лишние вопросы, в смысле, было бы нормальным решение скрыть настройки не нужные для установленного режима работы входа, как минимум сделать их неактивными. Привыкли всё тяп-ляп делать или специально вредительством занимаются, они же прекрасно понимают последствия такой недоделки! Результат был предсказуем!
И, если подключать термосопротивление к модулю расширения ПРМ-3 - макрос не нужен для определения температуры!