Тренд в нашей библиотеке реализован как фрейм.
См. документацию и пример:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Tools_v3.0.pdf
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
Вид для печати
Тренд в нашей библиотеке реализован как фрейм.
См. документацию и пример:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Tools_v3.0.pdf
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
а, то есть он уже готов, понял, спасибо, просто уточнил а то по срокам говорилась к концу года, вот я и не знал уже готов али нет.
Добрый день.
Выход xError компонента Modbus Slave COM Port при неудачном обращении к слэйву принимает значение TRUE. Сбросить его можно по входу xReset. Правильно?
И еще вопрос: чем отличается флаг ошибки в шаблонах модулей Мх110 от xError компонента Modbus Slave COM Port?
Добрый день.
1. В принципе, да, но еще этот флаг будет сброшен при отправке следующего запроса.
2. При циклическом опросе с постоянными ошибками - на xError будут импульсы (см. п. 1), а наш флаг в шаблонах "застынет" в TRUE и будет сброшен после получения первого корректного ответа.
Спасибо за ваши ответы. Очень помогают.
А для 210-х поведение флага аналогично 110-ым? Просто помню была ситуация, когда пришлось вешать на флаг таймер задержки, т.к. при отключении питания с модуля флаг циклически сбрасывался в false, уж не знаю при каждом ли запросе..
Добрый день!
Есть проект на SP17 Patch3 для СПК 107 Версии 2 (2.6). Вопрос, этот проект зальется на старую СПК (первой версии) или нужно переносить на SP14? Сам проверить не могу, СПК далеко, недоступен и требует обновления ПО. Хочу понять к чему готовиться.