У вас какой порт подключен? Написано в программе RS485_2 , а физически стоит 1, то есть RS485_1
Кроме того каналы у вас не заполнены, вы должны добавить каналы с адресами и с функцией чтения и записи.
У вас стоит чтение 1 канала WORD, это 1 регистр, а длину вы поставили 5 регистров!!!!
Или делайте чтение 5 регистров по 1, либо объявите массив, и вставьте массив для чтения 5 регистров ( или больше).
То же самое и с записью, или 5 отдельных регистров или массив.
На скрине, чтение с использованием виртуального контроллера, как у вас (5 регистров) чтение массивом Vhod: ARRAY [0..4] OF WORD; Вложение 70985
Датчиком в примере выступает ПЛК слейв.
Если прочитали массив, то в программе надо присвоить переменные или просто использовать эти переменные ( в примере просто вывел их в программе)