Простите за простой вопрос. ПР102-24.2416.13.2 потянет 12 регуляторов PID?
Вид для печати
Простите за простой вопрос. ПР102-24.2416.13.2 потянет 12 регуляторов PID?
Простите за простой вопрос. ПР102-24.2416.13.2 потянет 12 регуляторов PID?
Так был уже такой вопрос, в смысле, почему бы ему не потянуть, но есть нюансы.
Вы хотите одно ПР купить на весь "колхоз"? Может лучше сделать распределённую систему, в смысле, чего хотите натворить?
Всё от Вашей задачи зависит, есть и одноканальные ТРМ и многоканальные, только выбирайте тогда пр ку с экраном, чтобы можно было удалённо уставки трм менять и управлять ими.
Как по Мне не более 3х
Я бы предпочёл одно ПР200 на 4 ПИД-регулятора с дискретными выходами больше-меньше, без датчика положения, у ПР как раз 4 аналоговых входа для параметра регулирования.
Поддержу мнение.
Сам по себе ПИД это около 50 элементарных ФБ, т.е. не запредельно сложно. На 12 ПИД придётся всего 600 ФБ. А если пользоваться встроенным, то ещё меньше.
А вот настройки ПИД, получаемые из панели оператора по Modbus уже вызовут сложность.
Всего сетевых slave 128 байт =32 real = 64 uint16 переменных.
1 ПИД содержит: Кп, Ти, Тд, SP, зону нечувствительности = 5 real переменных.
12 ПИД содержит 5*12=60 real переменных.
Можно начать извращаться - из Modbus принимать целые числа и преобразовывать в real.
Тогда на 12 ПИД будет задействовано 60 из 64 возможных переменных Modbus Slave. Что уже граничит с предельными возможностями.
А ведь ещё требуется передавать на панель оператора измеренные значения и диагностику о возможной неисправности датчиков и причине останова регулирования.
Предлагаю автору вопроса самостоятельно оценить количество переменных и попробовать "втиснуть" их в 128 байт. Это возможно и без наличия ПР на руках.
Подскажите, если ПР102 будет питаться от аккумуляторов 24 В , нужно ли для подключения дискретных ключей отдельный источник питания?
Ибо в РЭ пишут - "ВНИМАНИЕ. Запрещается объединять общие клеммы дискретных входов 24 В, аналоговых входов и выходов
между собой и с заземлением шкафа. Запрещается подключать датчики и питание прибора
ПР102-24 от одного источника питания!"