Установите настройки как в приложении
Вид для печати
Установите настройки как в приложении
Спасибо помогло . На 100% уверен что не менял с -1 на 0 потому что не знаю что это такое . Просмотрел во всех мнемосхемах которые выше -1 , а
во всех которые ниже стоят 0 .
Теперь буду знать . Спасибо за оперативность .
Само поменяться не могло.
Создал копию в той же мнемосхеме всплывающего списка из состояния котла №1 сделал Состояние насоса котла номер №1.
И попробуйте его переместить с помощью мыши удерживая кнопку на ней . Он во первых не работает и экран куда то смещается . В симуляции он вообще не реагирует на переменную привязанную к динамизации .
Проверял его пол дня может быть это Вам поможет . Все таки это BETA .
У вас вход динамизации не имеет связи (см. приложение).
Перетащите в эту полю переменную, которую хотели использовать для динамизации. Хотим отметить, что обычно для этой цели используется команда (к ней привязывается вход и выходи динамизации).
По первой проблеме - переведите мнемосхему в полноэкранный режим, нажатием F11
Когда я произвел копирование . И начал привязывать переменные выход к другой переменной то он мне организовал
переменную выход 1 и естественно , как всегда это бывало ( он редактор должен бы привязать переменную выход 1 к переменной которую Я перетащил ). Это было так всегда . Теперь получается надо перепроверять если он организует новое название переменной но её почему то не к чему не привязывает . Но глюк с перемещением элемента повторился , потому что Я это повторял и дома .
Спасибо за обратную связь
Вы копию чего делали? Списка?
Входы у контрола сохранились, у вас нет связи именно у самого входа динамизации. Возможно вы удалили элемент к которому он был привязан.
Скопировал список ( как элемент ) вставил . Если вставляю в другую мнемосхему связи разрываются .
В эту же мнемосхему связи сохранились с переменной выход . Затем начал связывать с другой естественно
редактор организовал переменную выход1 . Затем заменил строки и количество строк естественно связь с переменной
не разрывалась поэтому был уверен что переменная выход1 привязана .
Спасибо .
P.S.
На 100% был уверен что не удалял потому что не однократно перетаскивал в динамизацию
эту переменную и выход2 редактор не организовывал .
Повторил удалил затем заново организовал появилась переменная выход2.
Вопрос снят.
Подскажите пожалуйста, в каком документе описана объектная модель MasterSCADA (типы, свойства, методы, события и т.д.) и где этот документ можно скачать?
В поставку входит справка "Объектная модель MasterSCADA" но вряд ли вы оттуда возьмете что-то ценное.
Самые распространенные примеры работы с объектной моделью описаны в блоге:
https://insat.ru/blog/?category=9