Да пофиг, что он установлен, если он не работает, вы скрин в СОМ портах сделайте (Диспетчер устройств), он номер порта получить должен.
Вид для печати
Проблему удалось решить, по совету техподдержки, установкой конфигуратора (https://owen.ru/product/owen_configurator/software). Только после этого система позволила вручную обновить драйвер из ранее установленых (СТМicroelectronics) и присвоила ему номер com порта.
Добрый день! Закупили оборудование ПР102-24.2416.03.1. Для отслеживания температуры хотели подключить к нему датчик Овен ДТС125Л-50М.В2.60, который был у нас на складе. Хотел узнать, совместим ли этот датчик с аналоговыми входами ПР102, т.к. пытались подключить его к аналоговому входу и не нашли в настройках типа датчика аналогового входа 50М? При запуске онлайн отладки датчик выдает некорректную температуру. Функция датчика с типом 50М из менеджера компонентов тоже не помогает.
Ну вообще, изначально звонили в техподдержку по телефону 8-800-775-63-83. Там ответили, что можно в настройках поставить датчик аналогичные т.к. коэффициенты альфа у них одинаковые (0,00428). А есть ли тогда вариант подключить модуль расширения ПРМ-220.3 к ПР-102 и уже через него передавать температуру?