Сергей, мне кажется на такой совсем не конкретный вопрос можно ответить разве что ссылкой на Видео курс "Программирование ОВЕН ПЛК"
Вид для печати
Сергей, мне кажется на такой совсем не конкретный вопрос можно ответить разве что ссылкой на Видео курс "Программирование ОВЕН ПЛК"
Собственно у меня есть несколько более конкретный вопрос:
соорудил модуль для задачи "Синхронизация состояния битов ModBus и DO (переменная Lamp) с возможностью изменения этих переменных в другом месте":
Вложение 33303
Все работает прекрасно, но меня не покидает ощущение, основанное, видимо на убеждении типа "я знаю что ничего не знаю" ;) что все это можно сделать как-то гораздо красивее, и/или компактнее, что-ли. Поскольку таких модулей в программе будет довольно много, оптимизировать было бы очень даже не вредно.
Как вариант думаю создать FB на ST, но пока только умею copy/past на этом языке.
Подскажите пожалуйста: существует готовое решение (блок) для подобной задачи?
Здравтвуйте, как в ПЛК-110 М первой модификации сбросить IP-адрес?
Нажатие СБРОС не помогает, нажатие СБРОС и удержание 30сек не помогает. адрес 10.0.6.10 не пингуется
Подскажите, как сбросить?
Помогите, пожалуйста.
К аналоговому входу ПЛК подключен преобразователь тока. Как в программе получить переменную, которая хранила бы среднее значение тока за последние 10 секунд?
Проект на ST, переменная REAL.
petera, как всегда большое спасибо и низкий поклон. Можем с вами в ЛС пообщаться? Если да, напишите, пожалуйста.
Вставлю 5 копеек, такой вариант не покажет среднюю за ПОСЛЕДНИЕ 10 секунд в ЛЮБОЙ момент.
Для накопления средней за 10 секунд понадобится как минимум 1 массив из 10 переменных ( с точностью разрешения в 1 секунду или больше при большей точности) и алгоритм заполняющий массив циклически.
Данный же вариант кода будет показывать среднюю температуру за 10 секунд с момента НАЧАЛА измерения (его исполнения).