Интересно, что если отключить шлейф от ПРМ-3 авария не горит.
Вид для печати
Интересно, что если отключить шлейф от ПРМ-3 авария не горит.
Разобрался. ПР200 прошил. При попытке обновления ПО ПРМ-3 получаю такое.
Вложение 59294
Шлейф менял.
После снятия перемычки обновление ПО ПРМ-3 прошло. Все заработало. Спасибо!
А какая причина временной приостановка поставок ПРМ-3? Проблема с комплектующими или с работой модулей? На долго?
У меня в перспективе проект с ПР103, в замен снимаемых с производства ПЛК150. К нему нужны аналоговые входа, а RS485 не работает в режиме "Мастер".
Всем привет!
Мы с хорошими новостями, ПРМ-3 снова в продаже!
Перевели ПРМ-3 на новую элементную базу, прибор доступен к заказу: https://owen.ru/product/prm
Поделитесь, какие еще ПРМ интересны в линейке ПР?
Это хорошая новость. Ура!
Предполагаю что нам могла придти обновленная версия ПРМ-3. В общем с последней партией какая-то проблема - к входам ПРМ подключены термопары и периодически по одной они отваливаются, в отладке видно, что вместо температуры приходит ошибка (вроде 8888, точно не помню). Версия прошивки 1.09. Версия ОЛ 1.23.295. Предполагаю нужно обновить ОЛ????
Добрый день! Напишите нам на почту support@owen.ru. Прикрепите видео с ошибкой, заводские номера ПР, ПРМ, маркировки термопар и версии прошивок ПР и ПРМ.
И таки выявилась проблема -связка ПР200 и модуль ПРМ220/3, в ОЛ 1.23.295 и с прошивками ПР200 - 2.31 и ПРМ-1.07 всё работает, а ОЛ 1.23.299 с прошивками 2.32 и 1.09 работает не стабильно - аналоговые входы с периодичностью несколько секунд вываливаются в ошибку. Входы ПРМ сконфигурированы на измерение сигнала термопар ТХА. Проект прикрепляю - был когда-то создан в стареньком ОЛ, по-тихоньку развивался, сейчас почистил - удалил всё лишнее что отвлекает внимание, проверил что проблема осталась.
При подключении термосопротивлений сразу показывается температура?
Вложение 62372
Добрый день, имеется ПР102 в связке с ПРМ-3 (слот 2, первый занят ПРМ-2). Все приборы на 220В. Примерно раз в час отваливается связь между приборами (ПР102 и ПРМ-3), судя по переменной статуса.
Также отваливаются на несколько секунд 2 ТС pt1000, которые по двухпроводной схеме подключены на 1 и 2 вход, что очень критично.
Версия лоджика 2, последняя, как и прошивки для приборов.
Что можно сделать?
Я предлагаю с этого начать: https://owen.ru/product/bsf
В смысле и для ПР и для ПРМ применить.
А версия прошивки ПРМ-3 последняя?
3 года назад мы наставили на котельных ПР200 с ПРМ-3 штук 20 и из них 2/3 пришлось менять на 8А с заменой программы в ПР200. 3 месяца назад увидел, что вышла новая версия прошивки для ПРМ-3. Сменил прошивку в ПРМ-3, что глючила и снята с объекта и поставил в нашу котельную на тестирование. За 3 месяца не было не одного глюка.
Спасибо, прекрасный совет. ОВЕН БСФ-Д2-0,6 предварительно уже был установлен на питание ПР102, ПРМ-220.2 и ПРМ-220.3
Версия ПР и модулей ПРМ последняя.
По крайней мере, установлен последний Овен Лоджик, и выполнены прошивки всех приборов.
А что подсказывает?
Действительно, есть пр200 на 220В. Попробовал ПРМ-3 с ним, и с одним датчиком ТС pt1000 на входе AI1(ПРМ-3 естественно).
Но правда, эксперимент так сказать, проводился в тепличных условиях, просто собрал цепочку, накидал быстро программу с обработкой фиксации отвала датчика и статусной переменной (через RS триггер) и положил на окно. Пришел через трое суток - аварий нет...
Тот же самый ПРМ-3 в работающем щите с ПР102 отваливается каждый час.
Щит управляет горелкой на котле 400 кВт, провода от датчиков до щита 3 метра, 220 в одном лотке, слаботочка с датчиками в другом, все заземлено, БСФ установлен, на группах DI входов ПР102 фазы тоже разнесены (одна группа - одна фаза)
И да, ТС отваливаются всегда синхронно
Ну, а теперь письмо в техподдержку, не звонок. https://owen.ru/contact_form#support Изложите неисправность и опыт про 102 и 200. Своё мнение писать не буду, думаю некоторые пользователи поймут.
Кажется, я понял, что подсказывает, если учесть сообщение СергейНовосиб.
Глючит связка ПР102+ПРМ-220.3, связка ПР200+ПРМ-220.3 тоже глючила, но с последними обновлениями заработала нормально.
Если отталкиваться от того, что с железом все нормально и в рабочей среде тоже косяков нет, то напрашивается вывод, что есть некие программные недоработки, связанные с ПР102 и ПРМ3.
В принципе, это будет легко проверить. В данный момент, у меня лежит еще комплект ПР102 и ПРМ3, еще даже не распакованный. Сегодня поставлю их на объект, буду менять по очереди и наблюдать.
Если отвалы никуда не денутся и их характер не поменяется, то тогда это будут вопросы исключительно к компании ОВЕН с целью проверки совместной работоспособности.
К сожалению (или может, нет), проблема подтвердилась и на другом комплекте.
Надо еще отметить, что все ПРМ3 покупались в конце 2022 года, т.е. они скорее всего, на новой компонентной базе, если это имеет значение.
Письмо в саппорт написал, жду ответа.
На данный момент, лично от себя, не рекомендую использовать ПР102 220 в связке с ПРМ-220.3 во избежание проблем с датчиками ТС.
Обновите ПО ПРМ из OwenLogic. Выбирается вручную.
Я тоже заложил ПРМ220.3 в проект. Время запуска подходило на 4 объектах а ПР200 с ПРМ3 нещадно глючило. После перехода на новую версию лоджика (к счастью проект автоматом конвертнулся без ошибок) и после обновления ПО, все нормально заработало.
С версией 2.3.328 была выпущена новая прошивка ПР102, в которой было указано исправление ошибки периодического обрыва связи с ПРМ-3.
Недавно, после отпуска появилась возможность проверить на объектах это исправление.
Вторую неделю отвалов нет, поэтому на данный момент можно сказать, что ошибка действительно исправлена и проблема исчезла.
Как говорится, недолго музыка играла...
К сожалению, примерно через 10 дней безаварийной работы проблема вернулась снова.
Каждый час идет отвал датчиков pt1000 от входов AI1 и AI2 ПРМ-3 на несколько секунд.
На объекте ничего абсолютно не менялось.
Опять ехать за 200 км и перекидывать датчики на другой блок :(
Такое впечатление, что как будто накопился какой-то счетчик или кончился какой-то внутренний таймер, и ошибки снова прорвало.
Снова отписался в саппорт.
Если честно, эта проблема уже стала дико раздражать. Очень надеюсь, что ее устранят до конца.
Столкнулись с аналогичной проблемой на ПР200-24.3 и ПРМ-24.3.
Заменив модуль проблема ушла.
ПРМ-24.3 подключение датчика 0-10В ? собственно у ПРМ-3 только 0-1В и все?
Подключение датчика 4-20мА только с дополнительным резистором 49,9 Ом ? встроенного не имеется? как в ПР200 ?
Добрый день!
Да, все верно. Если требуется подключить датчик 0..10 В, то можете воспользоваться делителями напряжения (например - РД10 https://owen.ru/product/rd10).
Шунтирующий резистор тоже требуется внешний.
Королев Кирилл к сожалению, дома использую датчики температуры с диапазоном 2,3 - 3,7В и делитель напряжения превратит сигнал в ничто, а вот вход 0-10В справляется вполне сносно.
значит путь к датчикам ds18b20 с Modbus и использование второго порта RS485... эхххх...
Пр200+прм24.2+прм24.3 - судя по переменной статуса периодически отваливается связь с модулями. ОЛ, прошивки всего новые. Что делать?
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, Ваш проект Owen Logic, фото шкафа, в котором установлены приборы и их заводские номера мне на почту - k.korolev@owen.ru.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема? Подключил ПРМ-220.3 к ПР103. ПРМ мигает авария. Фазу с 0 поменял не помогло.
Разобрался. Прошивка устарела.
Добрый день , В новой версии OL появилась информация о новых модулях
Подскажите когда планируете выпускать в продажу ?Цитата:
Добавлены новые модули расширения ПРМ для приборов ПР102, ПР103, ПР200 и ПР205:
ПРМ-x.4: 16DI
ПРМ-x.5: 16DO
ПРМ-x.6: 16DI/12DO