Откуда такое утверждение, по картам или кофейной гуще гадаете, не вводите в заблуждение здесь присутствующих.
Вид для печати
Птицу видно по полёту, Вы же ни черта не сделали что бы понизить уровень помех, что стоит заменить ваш тиристорный регулятор на ТТР с ЧИМ(пропускающие-не пропускающие целые периоды напряжения), есть такие готовые(мне встречались на производстве) трёхполюсные(фазные) с аналоговым входом(4-20 мА), если Вы всё делаете по принципу и так сойдёт о чём можно спорить, всегда можно сделать лучше и без проблем, в смысле, если немного подумать головой!
Что вы через 9 дней выяснили, просвятите пожалуйста.
Питается модуль от блока питания Овен.
Заземляющий и нулевой проводники между собой не связаны.
Схему электрическую в общий доступ выложить не смогу, надеюсь не надо объяснять почему.
Зрите в корень господа, любой другой прибор работает, а модуль Овена глючит.
Сами же признаёте что приборы Овен глючат, вообще по всякой фигне, а другие приборы более защищены, то есть по вашим словам Овен выпускает не качественное оборудование?!... а потом резко меняетесь в показаниях и начинаете придумывать как всё плохо делает наша компания.
ШИМ регулирование надо использовать. Избавишься от помех.
Объедините все контакты AIX-1 модуля (минусовые входа термопар) одной общей перемычкой. Всегда хотел узнать поможет это от помех или нет. :)
Я понимаю что по документации они уже типа объединены, но все-таки...