Именно про это
Именно про это
Насколько понимаю, величину снижения температуры в ночном режиме надо вычитать из уже скорректированного по наружному воздуху значения.
Если надо, например понизить на 25%, то надо умножить на коэффициент 0,75!
Логика то мне ясна, как это в ОЛ организовать?
Не знаю Вам отвечал на ютубе или нет, но похоже что Вам, смысл примерно таков: используем график на 4 точки, а лучше берем макрос PLA, по оси х будет время в часах/минутах как удобнее задавать, по "у" нужная температура, задаете точки [x:y] можно с экрана, если необходимо менять оперативно, или забить в виде констант, на выходе имеем заданную температуру в соответствии с текущим временем ее заводим на регулятор.
4 точек может быть мало, если необходимо задавать изменения резко, так как между точками изменения будут по прямой, поэтому точек лучше брать больше. Картинка на 5 точек.
Я так предполагаю, Вы предлагаете сразу сделать температурный график с учётом ночного времени? Мне кажется это достаточно проблематично, не проще в ночное время сделать как предлагали выше?!
Короче, ваше предложение как-то не очень понятно в плане практической реализации!
Я как-то так вижу:
Вложение 46254
Всё очень просто, как 3 копейки!
Вот так, с отключаемым плавным переходом, если нужен:
Вложение 46255
Вложение 46256
А плавный переход для чего?
для комфорта ?
Он отключаемый с экрана, если кому не нужен - выключил и всё! Нарисовал - на всякий случай, предвосхищая возможные желания(хотелки)!
Вот практически готовый погодозависимый регулятор с ночным режимом:
Вложение 46257
Вложение 46258