Уважаемые волшебники, ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Думал что сам решу задачку, но видимо не хватает "тямы". Прошу вашей помощи.
Суть: Разработана (не без вашей помощи) программа на ПР200, по раскрутке для испытания генераторов и подачи на них нагрузки от 100А до 600А в разных сочетаниях и в разных временных интервалах - в общем по программе и по разным местным методикам и ГОСТам. При тестировании выявлено, что при нагрузке генератора в 600А, в некоторых случаях происходит перегрев щёток генератора и нужно срочно снизить нагрузку до 400А. (именно до 400А) Подумал, что нужно добавить в программку регистр (выкладываю ввиде макроса)Вложение 34749
НО...он при поступлении дискретного сигнала (авария) уменьшает мой сигнал вдвое, а нужно, чтоб именно было 400
Выкладываю черновик: