Lendl Помощь, история версий, тыкнуть на самый верхний релиз для скачивания.
Вид для печати
Lendl Помощь, история версий, тыкнуть на самый верхний релиз для скачивания.
ПР 200 мне очень понравился во всех отношениях, поэтому я готов быть "тестером" бета версий.
И все таки можно работать со 110 ПР с ОЛ 1.8?
Вроде все работает однако тормоз возник при попытке записать параметры RS485. Ну нет нигде кнопки записи...
Пришлось установить ОЛ 51 сборки и залить старый проект. Новый проект написанный на 1.8 не читается 1.7 :(
И еще, кто подскажет, если при написании проекта для 200 ПР случайно закрыть крестиком менеджер экранов то как его заново открыть в данном проекте?
Так вы и сами ответили ,можно или нет ....
Добрый день.
Сейчас при работе с программируемым реле ПР110 различных модификаций с версией Owen Logic 1.8.4 109beta есть ряд проблем описанных ниже.
Приносим извинения за доставленные неудобства в следующем релизе Owen Logic 110beta все эти проблемы будут устранены.
Планируемый выпуск релиза конец ноября. Для решения проблем возникающих сейчас при работе с приборами в последней версии OL есть способы решения, они изложены ниже.
Еще раз приносим свои извинения, мы постоянно работаем над продуктом, и стараемся повысить его надежность и функциональность. Мы благодарны вам за ваши отзывы, вопросы и пожелания.
1) Для всех приборов ПР110-ХХХ.12Д.8Р-Х существует проблема с обновлением программного обеспечения на новую версию 2.80 --> 2.81.
После обновления ПО до 2.81 версия прибора остается 2.80 после чего OL требует снова обновится, процесс получается циклический и сильно усложняет процесс программирования прибора.
Решение:
В приложенном архиве содержаться версии ПО для всех модификаций ПР110-ХХХ.12Д.8Р-Х которые необходимо обновить с помощью *.exe файла не используя OL, необходимо следить что бы в момент обновления ПО OL не был запущен.
2) Для всех приборов серии ПР110 при обновлении программного обеспечения с версии v2.72 до v2.81 происходит ошибка записи параметра скорости RS485.
Решение:
Для решения этой проблемы есть два пути:
1) Установить Owen Logic 1.7 51build и обновить встроенное ПО с версии v2.72 до версии v2.80, далее запустить Owen Logic 1.8.4 109beta и обновить встроенное ПО с версии v2.80 до версии v2.81. При таком алгоритме ошибку можно избежать.
2) Для всех ПР110 необходимо открыть крышку с доступом к перемычкам. Замкнуть перемычку JP2 (для принудительного обновления ПО) запустить Owen Logic 1.8.4 109beta и включить прибор (с замкнутой перемычкой), при такой последовательности действий прибор не будет определен, далее необходимо используя OL принудительно обновить встроено ПО выбрав из меню "Прибор -> обновить встроенное ПО" выбрать версию ПО для подключенного прибора и запустить процесс программирования, после этого следует перезагрузить прибор.
3) Не совпадение идентификатора.
Для приборов ПР110-24.8Д.4Р производства до 2009 года выпуска, включительно, используется версия ПО v1.81. Для приборов начиная ПР110-24.8Д.4Р с 2010 года выпуска используется ПО v2.81 Соответственно они имеют различные идентификаторы.
Решение:
В Owen Logic 1.7 51build имеется прошивка v1.80 и v2.80. При обнаружении не совпадения прошивки со встроенной в OL прошивкой, OL обновит встроенное ПО при попытке записи программы в прибор. Но в списке принудительного обновления ПО, нет версии 2.80 для приборов выпуска с 2010 года, а имеется только для приборов до 2009 года с версией v1.80.
В Logic 1.8.4 109beta по ошибке прошивка для ПР110-24.8Д.4Р с 2010 года выпуска отсутствует вовсе, и при попытке записать программу или принудительно обновить ПО OL пытается загрузить прошивку v1.81 и получает ошибку идентификатора. По сути инструментами OL обновление не возможно.
Для обновления прошивки ПР110-24.8Д.4Р с 2010 года выпуска необходимо воспользоваться файлом принудительной заливки ПО который также во вложении.
Алгоритм программирования:
Закрыть приложении Owen Logic, запустить файл ПР110-24-8Д-4Р.exe дождаться завершения загрузки ПО, перезагрузить прибор.
В случае необходимости принудительного обновления (повреждения встроенного ПО) необходимо использовать перемычки согласно РЭ и также воспользоваться файлом ПР110-24-8Д-4Р.exe