Простите, каком другом ? Вас почитать, так когда создавали LOGO! И, ИЛИ, NOT были выше, сильнее, краше ? :)))))
Вид для печати
Простите, каком другом ? Вас почитать, так когда создавали LOGO! И, ИЛИ, NOT были выше, сильнее, краше ? :)))))
Точно так. На первом LOGO! стек был всего 9.
Сейчас такого параметра даже нет.
Память и пр... даже останавливаться не буду.
Инверсия- отдельным блоком,
Количество входов в И-ИЛИ, всего до 3-х.
И много еще чего...
Однако к любой версии софта подключайте и все будет работать.
Добрый день. Почта 12gumo@mail.ru Спасибо за помощь :)
У ЛОГО есть "Интервальное реле (импульсный выход)". Какой аналог у ОВЕН?
TP от Сodesys не подходит - выходой сигнал не зависит от состояния входа после включения.
И ещё. В софткомфорте и кодесусе есть режимы симуляции. Есть ли этот режим в овенлогик?
Добрый день.
Есть блок TP импульс включения заданной длительности, даже если чего-то и нет можно создать, а возможно это есть в макросах. Симуляция есть, можно в любое время скачать OwenLogic и начать программировать. Причем абсолютно свободно скачать, без регистрации и смс:)
..........
Вложение 58187
Есть книга о ОЛ. Но очень древняя. Ещё до выпуска ПР200. Но все основные блоки и прочие все есть и описано. Если нужно адрес почты Otis_68@mail.ru