Уважаемый, я Вас понял, но в наличии ПЛК63, поэтому такие танцы. Куплю модуль аналогового ввода, исправный. Тогда и будут другие танцы....
Кстати, 8АС, наверно, единственный прибор со входом 0-10в....
Вид для печати
Уважаемый, я Вас понял, но в наличии ПЛК63, поэтому такие танцы. Куплю модуль аналогового ввода, исправный. Тогда и будут другие танцы....
Кстати, 8АС, наверно, единственный прибор со входом 0-10в....
Куда-то ALFIX подевался, жду и жду...
Делитель напряжения не решит проблемы ?
Врядли когда у вас будет 100 градусов в доме...
Данные датчики будут устанавливаться на всей структуре домашнего ИТП, температуры могут достигать 90С, делитель напряжения убивает точность измерения вхлам. Сделать сдвиг в диапазон 0-1В на четырёх двухканальных операционниках (для восьми входов) мне намного проще, чем ждать пару месяцев тридцатьпятые...
Кстати, наверное будет правильнее создать отдельную тему по нашей дискусии, и назвать её - "Что нибудь да как нибудь" или "Колхоз". :)
Р.S. платы в известной проге туда тоже выложу. Как я понимаю, людей с "паяльным" прошлым здесь предостаточно, и технологией ЛУТ они владеют в совершенстве...
поэтому я и выбрал LM335 и модуль аналогового входа сразу с 0-10В
а вы до этого с LM335 работали, как себя ведут, есть мысля на двигателя с целью их контроля по температуре поставить.Цитата:
поэтому я и выбрал LM335 и модуль аналогового входа сразу с 0-10В
До этого нет, дома сейчас работают 2 штуки, с лета. Один управляет бойлером, другой уличную температуру показывает и по нему включается нагревательный кабель трубопровода скважины, чтобы не замерзла вода.
Работают исправно без всяких дополнительных элементов, прямо на входах 8АС. Для дома дешево и сердито
тоже с 10-ок приобрету, надо попробовать, тема интересная получается......
Павел Братковский только расчитайте сопротивление при питании от 24В, я поставил 10кОм, вроде не должен ток быть больше 5мА, если будет больше, то LM начинает греться и мерять сама себя.
Питаю прямо от модуля 8АС