регистр отвечающий за дискретные входа всего один и он действительно 0х100 (256), а вот биты расположены начиная с адреса 0х1000 (4096), насколько я помню
Вид для печати
Индикатор Авария и должен гореть при записи в ПР .
У вас очень старый пример ,перепишите его в ОЛ 51версии ,а то вас еще тени в проекте ....Сам проект (алгоритм ) рабочий .
В ОПС не возможно посмотреть свойста обьекта (пишет ,что попытка взлома пароля конфигурации) ...
В каком примере заданы адреса входов 256,257,258....?????
посмотрите пример http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post83462
Всем спасибо за рекомендации.rovki,возможно я что-то напутал.сейчас пересмотрю
Не подскажете, можно ли на ПР110 понизить время таймера ниже 1 секунды
Можно. Дробную часть задавайте через запятую.
Вот я понимаю почему нельзя записать физические входы, они не поддерживают функцию записи. А вот почему нельзя записать физические выходы если в инструкции по эксплуатации они поддерживают 5 и 6 функции??? Это так фи к разработчикам. Или я что то не понимаю в modbus?????
Приведу цитату из этого форума:
Цитата:
В выходные регистры вы можете записывать что угодно однако реально будет применено значение из алгоритма а там при пустом проекте скрыто висят нулевые константы. Т.е. для управления выходами необходимо создать сетевую переменную и с помощью "Extract bit" привязать ее (переменной) биты к выходам.
Забавно!!! То есть теоретически мы вас не обманывали все возможно, но практически есть один за**. Скажите пожалуйста это цытата от представителя кампании?