У ПЛК все регистры с 0, и общее пространство.
Найдите руководство по программированию на сайте, там все расписано, в том числе про автоматическое выравнивание регистров real (float).
Вид для печати
У ПЛК все регистры с 0, и общее пространство.
Найдите руководство по программированию на сайте, там все расписано, в том числе про автоматическое выравнивание регистров real (float).
Я вам дал уже ссылку, по панели там всё есть, и у меня уже работает с ПЛК, только адреса изменить Вложение 85980
Панель мастер в эмуляции. На скрине даже адреса в ПЛК подписал.
да сделайте вы тестовый проект и тупым перебором сделайте вариантов как обращаться если не смотрели и не читали ничего обучающегоЦитата:
только вопрос еще, как к этим адресам обращаться с панели
и с дровами также, много вариантов чтоли? не омрон не сименс не аленбредли значит чтото другое
пробуйте сами сделать и убедиться что этот вариант не работает а вот этот работает
не бойтесь пробовать, это не аппендицит вырезать, никто не умрёт
Настройки панели у меня такие Вложение 85983 слейв адрес ПЛК 1
Сдвига нет, адреса от 0 для целых чисел Вложение 85984 адреса от 10 надо задавать в HEX (A)
для бит, адрес 4 бит 0 Вложение 85985
Огромное спасибо, думаю теперь все ясно.
Чисто технический момент, просто интересно, а почему именно Modbus RTU HEX Adress ?
Просто ПО панели у меня предлагает только вот такие варианты устройств, и не понятно что выбирать Вложение 85989
Панели и ПЛК на руках нет, надо писать проект и на месте только загрузить, вот и не хочется там потом тупить со всеми настройками или переделывать
Добрый день, пробую работать по вашим рекомендациям, разбираюсь. Вот хотел тоже просимулировать на ПК все, как у вас на скрине. Подскажите, как запустить такую симуляцию в кодесис 2.3. Допустим просто эмуляция самого проекта в кодесис там есть, там все понятно, а как с проектом панели у вас получилось? Какие настройки и где сделать, либо еще какое ПО надо дополнительно использовать?
PS. Панель пробую как Master.
ПЛК нужен живой, любой какой есть ПЛК1хх, ПЛК15х или ПЛК110хх, просто эмуляция в кодесис 2.3 работает, но нет обмена.
На скрине справа внизу видно Онлайн подключение ПЛК, а не эмуляция.
А панель мастер может работать в Онлайн эмуляции, нужно выбрать только порт с переходником USB-RS485 (у меня СОМ5), куда подключен ПЛК.
Спасибо, все понял