т.е. сигнал 0...100% это уже и есть значение обведенное в кружек (см. фото)?
тогда еще вопрос, как можно уменьшить количество знаков после запятой?
Вид для печати
т.е. сигнал 0...100% это уже и есть значение обведенное в кружек (см. фото)?
тогда еще вопрос, как можно уменьшить количество знаков после запятой?
что бы не было таких значений, т.к. они будут выводится на экран (см. фото)
при чем,когда датчик показывает "-" или выходит за приделы измерения, конечные значения измерений стопорятся в отображении - этот эффект хорошо наблюдается при уходе в "-" датчика
понял, учту!
и снова проблема с ST, помогите поправить код в программе: суть - нашел ST код для отправки массива данных с плк63 в модуль му110-16р через rs485, а теперь нужно получит данные с модуля мв110-16д, соединение устанавливается а вот получить через него что то разумное не получается, ( номер устройства 6, 9600, mb-rtu). файл в архиве.
Что делаю не так?
p.s. я так понял, что это на выходе уже будет не массив данных, а 16 отдельных выходов, это так?
Не стал плодить темы. Коллеги, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, кто работал с Modbus ASCII на ПЛК63/73? Может кто готовым примером поможет? Ни как не могу увязать два ПЛК73 между собой. По Modbus RTU все прекрасно работает, как только ставлю Mode = MB_ASCII, связь полностью пропадает, и начинают сыпаться 255-ые Exception'ы. В чем может быть подвох? Пробовал и таймауты менять, и 8N1, и 7N1, и 7N2 и т.д и т.п. результат нулевой.
Здравствуйте!
В конфигурационном слейве ПЛК73 для протокола ModBus ASCII некорректно вычисляется контрольная сумма пакета при ответе (вместо LRC используется CRC). Так что, можно сказать, что ModBus ASCII через конфигурацию не работает.