Добрый день, подскажите возможно ли вывести на экран ПР200 значения с тензодатчика (нужны мВ и ед.) через программу OWEN Logic? И как это сделать?
Добрый день.
Столкнулся с непоняткой. По сетке связаны два ПР200 с одинаковыми настройками. Слейв получает данные от Мастера нормально. А в Мастер, при чтении целочисленной с 2 регистрами, приходят данные с переставленными байтами. ОЛ 1.17.270. Куда копать?
У меня 2 ПР200. Один Мастер, другой Слейв. Больше в сетке ничего нет. Целочисленные с 1 регистром летают нормально. Проблема при чтении Мастером float и int с 2-я регистрами.
У меня и в Мастере и в Слейве стоит старшим байтом вперед. Int в 1 регистр передается нормально, в float в Мастер приходит младшим байтом вперед.