Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как сделать, что при обрыве датчики приходила авария? Может в модуле есть параметр который отвечает за это?
Вид для печати
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как сделать, что при обрыве датчики приходила авария? Может в модуле есть параметр который отвечает за это?
Модули аналогового ввода с универсальными входами (Ethernet) МВ210-101
В шаблоне опроса есть специальные каналы для получения кода ошибки входов:
Вложение 67796
Тип канала - перечисление Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_ERRORS.
Вложение 67798
Я правильно понимаю, что мне в программе нужно прописать sensors_failed равняется 253, то переменная True? А нет bool переменной в случай ошибки, аварии модуля?
Код:VAR
xModuleError: BOOL; // бит любой ошибки
xSensorFailed: BOOL; // бит ошибки обрыва датчика
eModuleError: Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_ERRORS; // код ошибки, привязан к каналу шаблона
END_VAR
// в области кода
xModuleError := eModuleError <> Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_ERRORS.NO_ERROR;
xSensorFailed := eModuleError = Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_ERRORS.SENSOR_FAILED;
Спасибо!!!
Подскажите, чем отличаются эти 2 модема? SP17p3.
Вложение 67802
Подскажите еще, нет ли решения для связи конфигурации тревог и отправки SMS? Ну, чтобы при формировании тревоги, автоматически отправлялось SMS? Или только вручную?