Ну фиг его знает, тыкая мышкой в старую 200-ку, и его модуль аналогового ввода на MAX191B, который те же 12 бит дает, шум был в пределах 2 разрядов, чаще 1. Есть подозрение что используют некое усреднение, но сигнал исправно ловится.
Вид для печати
Ну шум то Вы смотрели в одной точке. В одном моменте. Без помех. Те же 7792 гасят 50 Гц на 80 Дб.
А еще есть нелинейность диапазона.
Поэтому эти быстрые АЦП якобы 12 бит можно для крутилки какой использовать, или NTC термистора. А 50-омный терморезистор подключить или на 4-20мА получить класс 0.1 уже никак.
Ну OK. И что? Быстрее же они от этого не работают. Вы же не забыли с чего это началось? Изначальный вопрос был по сути о том, почему мы незначительно выигрываем в точности но СИЛЬНО проигрываем в быстродействии.
Подскажите, пожалуйста: скоро стартуют продажи аналогов модуля МУ210-410 с 16-ю каналами дискретного вывода, это модуль МУ210-412. А будут ли аналоги модуля МУ210-411 на 24 выхода?
МУ210-412 имеет 24 выхода и является прямым аналогом МУ210-411.
Это хорошо, значит в письме ошибка:
Цитата:
В связи с выше изложенным компания ОВЕН приостановила выпуск приборов:
МУ210-501, МУ210-410/411
Модули ввода-вывода:
− МУ210-502 будет выпущен в III кв. 2022г. для замены МУ210-501
− МУ210-412 будет выпущен в III кв. 2022г. для замены МУ210-410
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с подключением модуля входов МВ 210-214. Первый раз с ними столкнулся и сразу проблемы. Подключили мы несколько модулей по схеме с транзисторными ключами
Вложение 64259
Такая схема приведена в руководстве и на самом модуле. К этому модулю можно подключать ещё и входы типа "сухой контакт". Ну мы посадили 0 от блока питания на СОМы модуля, на входы приходит +24 с датчиков. В итоге при подаче напряжения пару модулей просто сгорело видимо (но ни дыма ни запаха не было), на остальных модулях входы загорелись раз и навсегда - лампы входов горят при полностью снятой клеммной колодке. То есть модули остались рабочими, опрашиваются контроллером, но входы постоянно горят без какого либо внешнего подключения. 2 модуля не включаются при подаче питания, но на одном из них входы загораются, также при снятой колодке. Так как же их можно подключить, только "сухие контакты"? Почему тогда на модуле приведена схема с внешним питанием?
Вложение 64260
Да, на всех модулях приходит 24В на клеммники, перепроверли. Не знаю сгорели входы или нет, но лампы постоянно горят независимо от наличия сигнала на входе