Добрый день. Подскажите есть ли способ перенести значения retain переменных с одного ПЛК(СПК110) на другой с одинаковым приложением?
Вид для печати
Добрый день. Подскажите есть ли способ перенести значения retain переменных с одного ПЛК(СПК110) на другой с одинаковым приложением?
перенос всего приложения был бы идеальным вариантом.
Тогда это можно сделать через web-конфигуратор (вкладка Система/Резервное копирование).
Вложение 67448
Благодарю. Данный способ сработал на двух ПЛК из трех, на третьем процедура восстановления из резервной копии заканчивается стартовым экраном (no boot application) и IP адресом по умолчанию. Версия прошивки и ядра на проблемном ПЛК соответствуют тому с которого была снята резервная копия. Так же ранее на нем наблюдали сброс IP адреса на заводской. Могут какие либо настройки доступные через веб-конфигуратор приводить к такому поведению и какие действия можно предпринять для устранения такого поведения?
На этом ПЛК пользовательская файловая система (overlayfs) смонтировалась на временную (tmpfs) - именно поэтому после перезагрузки ничего не сохраняется.
Я рекомендую вам перепрошить контроллер на ту же самую версию прошивки со сбросом настроек.