Почему кнопка "ЭКСПОРТИРОВАТЬ В ПРОЕКТ" НЕАКТИВНА? Программа OWEN Logic версия 1.17.253. Может для этого старого реле в архиве есть подходящая среда разработки или что-то еще нужно знать?
Вид для печати
Почему кнопка "ЭКСПОРТИРОВАТЬ В ПРОЕКТ" НЕАКТИВНА? Программа OWEN Logic версия 1.17.253. Может для этого старого реле в архиве есть подходящая среда разработки или что-то еще нужно знать?
Выгрузить программу из ПР невозможно принципиально.
Друзья, подскажите. В ПР200 сетевые переменные с одинаковым регистром в Slave и в Master лежат в одной ячейке или в разных?
А если у Мастера есть Слейв с адресом, совпадающим с адресом Слейва на другом слоте ПР. И при этом номера регистров у них совпадают. В этом случае тоже проблем не будет?
Ни каких проблем не вижу, например ПР200 читает-пишет 512 регистр другого ПР с адресом 16 и при этом само на слейв интерфейсе имеет адрес 16 и регистр с адресом 512, который читает-пишет другой мастер, например Мастерскада, я чтобы не путаться обычно первый интерфейс оставляю слейвом, так как такой режим мне чаще требуется(имеется почти у всех моих ПР), а второй интерфейс, если требуется мастер, переключаю на мастера, по умолчанию(заводские настройки) оба интерфейса настроены(установлены джампера) в режим слейв(ведомого) устройства!
Это разные сети, никак между собой не связанные! Вы же не спрашиваете какой адрес на слейв интерфейсе моему ПР200 я назначил, чтобы они не пересекались с вашими, даже такая постановка вопроса кажется абсурдной, ну так там тоже самое, разные сети!