Так это итальянцы забыли Вам ПР110 поставить или Вы сами решили его установить?
Вид для печати
Человек хочет знать, механическая сработка контактора, стоящего рядом, может повлиять на работу ПР в дальнейшем или нет ?
А вы тут уперлись в изучения напряжения катушек и прочего... имелось ввиду вибрация, связанная с работой контактора.
з.ы. вчера лень было писать, но смотрю некоторые этого не поняли изначально...
Юрий правильно заметил при таком частом срабатывании необходимо защитить контакты реле ПР110 искрогасящими цепями .
Если он ( ПР110) включает этот пускатель с такой частотой .
Второе коллегу интересует помеха - устойчивость ПР110 от помех пускателя . Не переживайте если появиться то нужно будет
на каждый контакт пускателя , стоящего рядом , параллейно установить RC цепочку ( искра - гасящую ) 100 Ом 2вт 0.1 мк 680 В .
Помехи идут от искр которые возникают при включении\ выключении двигателя на контактах или сразу установите
если их нету сбережёте контактор . Это Мы уже проходили с другими приборами были помехи именно от этого.
Таким образом устраняли . Вложение 48887 только параллейно контактам пускателя .
Итальянцы - веселые ребята. Иногда могут нарисовать проблему на ровном месте. Поэтому приходится доделывать\додумывать.Цитата:
Так это итальянцы забыли
Вибрация вообще не интересует, т.к. 1) данный контактор работает очень мягко, 2) я на ПР110 собирал станок для деревообработки с двумя фрезерными шпинделями, смонтированными на станине, к которой был насмерть приварен и сам шкаф. Работает несколько лет.Цитата:
имелось ввиду вибрация, связанная с работой контактора.
Меня интересовала электромагнитная устойчивость к источнику помех, которым является контактор, коммутирующий индуктивную нагрузку. Проще говоря - контакторы искрят чаще в момент отключения, нежели в момент включения.
На данный момент соорудил для ПР шапочку из фольги методом наклейки на корпус алюминиевого скотча. Да, про вентиляцию не забыл. Кстати, при двух активных входах и двух выходах ПР потребляет 80 мА. Греться нечему. Будем посмотреть. Физический монтаж в установку планируется на следующей неделе, отпишусь. Если не забуду.
Алексеев
Sulfur (ранее)Цитата:
Если он ( ПР110) включает этот пускатель с такой частотой .
Цитата:
Сам контактор и ПР никак не будут связаны электрически.
По факту - контакты релюх ПР будут включать дискретные входа ПЧ.Цитата:
Непосредственное включение этого контактора выполняется в ПЛК, расположенном довольно далеко от самого контактора.
Понятно. Я почему-то подумал про контакты реле в ПР и подавление импульса от катушки контактора. Пока попробую без шунтов, но для успокоения закажу необходимую комплектуху.
Здравствуйте, столкнулся с тем, что внешние питание моргнуло во время работы ПР 200 и некоторые таймеры обнулились.
Подскажите плз, с каким временем переключения с сети на батарею, нужен ИБП чтобы ПР не перезагружалась при подобном событии?