Добрый день. Отправьте, пожалуйста, проекты для обоих устройств на support@owen.ru
Укажите версию прошивки ПЛК (можно посмотреть через PLC browser в Codesys, команда PLC Info).
Вид для печати
Добрый день. Отправьте, пожалуйста, проекты для обоих устройств на support@owen.ru
Укажите версию прошивки ПЛК (можно посмотреть через PLC browser в Codesys, команда PLC Info).
Небольшое дополнение
Если в проекте помимо графических элементов есть графики или элементы архивирования, то обращение к регистрам ПЛК будет даже если графики или элементы архивирования расположены на не активных экранах.
Если на активном экране есть ф.области с функциями чтения регистров ПЛК, то обращение к регистрам ПЛК будет даже если условия вызова ф.области не выполняются.
Спасибо за уточнение, жаль, что оно не получилось полностью корректным.
Элементы архивирования (например, Архивирование на USB) генерируют запросы по Modbus только в том случае, если открыт экран, на котором они расположены. Поэтому в большинстве случаев имеет смысл делать их глобальными.
тут http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post206286 уже обсуждалось про импорт из csv, а получится импортировать значение в таблице, допустим от 0 до 50 и передавать это значение через определенный промежуток времени на частотник в виде управляющего сигнала? или обязательно нужно промежуточное звено между СП и ПЧ в виде ПЛК? или можно обойтись ПР200? с ПР200 уже имел дело, и очень понравилась простота программирования. задача управлять насосами фонтана по заданной программе, например написанной в таблице csv.Вложение 31764
Импорт CSV поддержан, передать импортированные значения по Modbus тоже не составит труда.Цитата:
получится импортировать значение в таблице, допустим от 0 до 50 и передавать это значение через определенный промежуток времени на частотник в виде управляющего сигнала?
Есть панель СП307.
Мне необходимо отключить звук при нажатии кнопок. Нашел, что регистру PFW2 нужно присвоить 1. Но тогда происходит полностью отключение звука, а мне надо, чтобы при возникновении определенных условий звук был. Возможно это реализовать?
И еще при запуске эмуляции OffLine макросы не выполняются, это нормально?