Первый датчик определяет что драйвер есть в загрузке, потом его толкает Q1. Д2 я так до конца еще не понял для чего использовать, после проверки на пробой через него выталкивается драйвер, пока на счетчик выведу наверное
Вид для печати
Первый датчик определяет что драйвер есть в загрузке, потом его толкает Q1. Д2 я так до конца еще не понял для чего использовать, после проверки на пробой через него выталкивается драйвер, пока на счетчик выведу наверное
Просто есть умерший контроллер с похожей старой оснасткой, а это копия без программы вот пробую повторить
Если Q6 - вкл. ГВН, Q5 - выкл. ГВН, Q1 - толкнуть, если д1 активен. д2 - пока не нужен
Q2, Q3, Q4 - для красоты???
Результат измерения не нужен?
Т.е. нажал "Пуск" и ушёл, а он долбит себе на здоровье?
Вложение 86320
Как работал старый
Q1 – Д1 прверяет, есть драйвер или нет, если есть тогда пуск кнопка запускает Q1 – толкатель. Толкатель двигает до Q2 – это упоры фиксируют положение. На 3 секунды.
Далее Q3 держатель сверху, иголки на пробой и угловые держатели — это все одним сигналом Q3. Параллельно когда Q3 – “1” на прибор пробоя GPT-79602.
Прибор работает так:
1. Установите для параметра Start Ctrl значение SIGNAL I/O.
Страница 104
2. Подключите входные/выходные сигналы
к порту SIGNAL I/O.
3. Чтобы начать тестирование, замкните линии
INPUT_STOP и INPUT_COM
минимум на 1 мс, чтобы перевести
тестер в состояние READY.
4. Чтобы начать тестирование, замкните линии
INPUT_START и INPUT_COM
минимум на 1 мс.
5. Чтобы остановить тестирование, снова временно замкните линии INPUT_STOP и
INPUT_COM.
Q4 – сброс драйвера на упоры, если стоп не нажат и тест прошел удачно упоры опускаются все по кругу цикл, но если пачка драйверов закончилась и Д1 — 1(нет драйверов на нем, цикл так же останавливается и ждет загрузки.
После теста на пробой если тест не пройден оператор кнопкой стоп останавливает цикл самое главное подает на прибор сигнал (убрать высокое напряжение). Вот видео так немного понятнее иhttps://drive.google.com/file/d/1VxE...ew?usp=sharing. И последние изменения схемы
Каким образом ПР определяет, что тест прошел удачно?
На приборе есть надпись и сигнал что тест пройден или ошибка
Но на ПР не заведен?
Сходил прозвонил, у него есть дискретный выходной сигнал который использовался на разрешение запуска на пробой, получается заведена
Получается: либо каждый раз стартовать вручную, либо человеку ловить сигнал и выхватывать не прошедший драйвер в начале каждого цикла.
Возьмите вот этот пример и доработайте:
Вложение 86323