А на RS+ и В на RS- это если не перепутаны надписи.
Это точно выходы RS485 ?
Вид для печати
ПЧ на команды не реагирует никак
Производитель ПЧ только что прислал документацию в pdf.
вот тут есть описание RTU. Может есть какие то несовпадения в протоколе?Вложение 58786Вложение 58787Вложение 58788Вложение 58789Вложение 58790Вложение 58791Вложение 58792Вложение 58793
И я понять не могу из описания, как задать частотнику скорость. В какой регистр отправлять?
Для достоверности проверьте бит состояния связи в ПР. Если связь по 485 есть , то причина не в отсутствии связи ,а в командах. В регистр 2000Н ПЧ пишется команда управления битовой маской, а уставка скорости как правило пишется в 2001Н с коэффициентом например 10 или 100( 500/5000 будет соответствовать 50гц).Переменные целочисленные.
.Это я пример привел от нормального частотника. На приведенной Вами документации описан только 2000Н и команды для него (стр 180).Адрес регистра для уставки ищите. Имейте ввиду адреса регистров ПЧ HEX.
В OL создайте соответствующюю BOOL переменную привяжите ее к "статус" в разделе "интерфейсы-RS485-устройство" устройство это Ваш ПЧ. У меня под рукой сейчас овенлоджика нет скрин скинуть не могу. смотрите руководство пользователя rp_owen_logic_13.pdf стр.63 эта переменная будет принимать значения лог 1 связь норм. лог 0 ошибка связи.