используйте ,например нормально разомкнутые контакты -если питание есть ,то на входе ПР "1"(напряжение питания ПР110)-РАБОТА ,если нет питания на катушке то на входе ПР "0"- АВАРИЯ
Вид для печати
используйте ,например нормально разомкнутые контакты -если питание есть ,то на входе ПР "1"(напряжение питания ПР110)-РАБОТА ,если нет питания на катушке то на входе ПР "0"- АВАРИЯ
Какую аварию отследить-то требуется? Несрабатывание контактора или неисправности в цепи нагрузки?
Так заведите на исключающее ИЛИ сигнал с выхода (внутри проекта) и сигнал с контактов НР(пускателя) на вход ПР .если два нуля или две единицы ,то все ОК ,иначе авария .Но так вы можете проверить не столько исправность двигателя ,сколько удостоверится в подачи питания на него
На автомат защиты двигателя вешается дополнительный контакт. Есть контакт состояния, есть аварийный контакт. Первый определяет положение ручки автомата (вкл-откл), второй срабатывает только при отключении токовой или термической защиты. И никакого огорода с логическими блоками.
Внесу свои 5 коп.
Вот такой вот макрос для отслеживания состояния системы питания:
Вложение 10259
Выход - сигнал аварии.
Входы:
1,2 - контроль подачи питания на катушки пускателей(два двигателя),
3 - контроль срабатывания контакторов (двигатели работать одновременно не могут, поэтому НО контакты пускателей включены параллельно к одному входу)
4 - контроль состояния токовой и тепловой защит (последовательная цепь из контактов состояния автоматов защиты двигателя и питания катушек пускателей)
Отслеживается:
1 - подклинивание (медленное срабатывание), залипание контакторов,
2 - срабатывание тепловой и токовой защит двигателей и катушек,
3 - отваливание контактора при не снятом сигнале управления на катушках,
4 - самопроизвольное срабатывание контактора без подачи управляющего сигнала.
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, насколько прибор ПР110-220 устойчив к перенапряжениям в сети питания?
Я нашёл в РЭ на ПР110, что:
Однако реальные параметры сети могут отличаться от требований ГОСТ.Цитата:
Прибор устойчив к колебаниям и провалам напряжения питания: для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.11–99.
Подскажите, из Вашего опыта, часто ли "горят" ПР110-220?
Как часто Вы ставите варистор, УЗИП или другие цепи подавления перенапряжения на вход питания ПР110-220?
Выход от перенапряжения не наблюдал
А что - слабо линейное напряжение подать :confused:
Вопрос из класса "может ли дурак сломать стеклянный член?" - может. Вы ему чугуньевый подсуньте - он его погнёт :D
Касаемо предмета - сомневаетесь - ставьте защиту. Если во вводно-распределительных шкафах она есть - смысл?
... хотя ... "Бережёного Бог бережёт" - говорила монашка, одевая презерватив на свечку :D
я дома один раз обнаружил 273 вольта, хорошо стабтилизатор ушел в защиту. Так что всякое бывает, и презирвативы на свечках рвутся...