Ну с целью проверки можно попробовать запитать шкаф отдельно и понаблюдать
Вид для печати
аналоговый вход использую один, подключен экранированной витой парой, экран заземлен.
тут еще посоветовали заземлить минусовой выход блоков питания (знал о такой фишке, да забыл).....заземлил, время покажет.
Спасибо за отклик.
на данный момент очень геморройно, не поможет заземление минуса, придётся пробоватьЦитата:
Ну с целью проверки можно попробовать запитать шкаф отдельно и понаблюдать
А что подключено к аналоговому входу? Отпишитесь, пожалуйста, про результат заземления минуса. На одном объекте тоже раз слетали уставки.
отписываюсь, сутки полет нормальный.....до всего замеса стояло пр110, тупо управляло по времени, сбой за пол года был один раз, помогла перезагрузка, в виду особенностей клапанов (один скидывает полностью давление, другой на половину и т.д., т.е. продувка не очень качественная), было приято решение сделать по давлению, ну а дальше читай выше......замена блока питания толку не дала, стало еще хуже, блоков в системе 2шт, т.к. один для клапана 24в, второй для шагового двигателя 12в....короче наблюдаю, позже еще раз отчитаюсь.
да и еще между заземлением и минусом вольтметр показывал в районе 100 вольт....
датчик давления 4..20мАЦитата:
А что подключено к аналоговому входу?
Сейчас подключено ПР200 с питанием 24В? Минус блока питания заземлен который ПР200 питает? Датчик давления запитан от какого блока питания?
сейчас стоит пр200 на 220в, у блоков 24 и 12 вольт объединены минусы и соединены с заземлением, датчик давления на блоке 24в.
сбоев не было...
Не получается считать через OwenCloud Универсальный вход AI1 (дискретный режим) 0х1010 и далее.
Документация 12.2023 версия 1.72
Прошивка самая свежая. OwenLogic Версия 2.7.350.0