замените одну из линий задержки на обычную
Вид для печати
Прошу прощения, а что за расширение owle??? Программа не принимает такое
спасибо всем неравнодушным!!!
вчера уехал с работы, попробовал с телефона выйти на форум и не смог.....по ходу санкции, мобила на андроиде...
в общем переработал прогу вот что получилось, пока полет нормальныйВложение 75176
всем здравствуйте!
программа управления фильтром Вложение 76842
хаотично слетает уставка, может сутки отработать, может за смену 3 раза слететь, обычно слетает в 0, иногда в 99.9.....пробовал то же самое и на пр200 24 вольта запускать и блок питания менять....
суть всего в том, что воздуходувка нагнетает давление по уставке, далее идет сброс в рукав фильтра, шаговым двигателем происходит смещение канала, сброс по достижению давления и так по кругу....
питание пр200 осуществляется от двигателя воздуходувки, двигло 5.5квт х 1500об....
что еще можно предпринять для обеспечения бесперебойной работы?
У вас же используются аналоговые входы ПР200? Они не имеют гальваноразвязки, поэтому обязательно должны вестись экранированными проводами, экран подключить к заземлению.
при запуски воздуходувки подается питание от движка на шкаф, который управляет продувкой.Цитата:
А что значит "питание пр200 осуществляется от двигателя"?
особо не хотелось вспоминать про кПа, по этому окрестил попугаями.....Цитата:
PS Ваши "попугаи" - это "кПа"