Добрый день.
Выложите скриншот настроек любого из Modbus TCP Slave Device.
Вид для печати
На последнем скриншоте - поставьте галочку Привязать к адаптеру.
Сделайте это в каждом компоненте.
Можно ли настроить кодесис, чтобы для всех новых проектов эта настройка по умолчанию была "Без защиты"?
Вложение 65240
Понял, спасибо!
Здравствуйте господа знатоки. Необходимо организовать резервный канал связи ПЛК210(OPC UA)-masterSCADA v3.9 по средствам модемов НЕВОД5(433МГц), топология сети - звезда. в арсенале: ПЛК210 - 20шт; Moxa nport5232-20шт; Moxa mgate - 1шт. На просторах интернета(https://moxa.ru/forum/index.php?/pro...ange_section=1) нашёл вот такую схемуВложение 65284, доработав её вот такВложение 65286Вложение 65285 и передать переменные получилось, но есть нюансы:
1- на ПК, который подключён к Nport, в приложении Modbus Slave ,нужно установить - Modbus RTU поверх TCP/IPВложение 65288Вложение 65287 и только тогда получается передать переменные. Как реализовать данную настройку на ПЛК210?
2- Как вы видите в примере передача данных осуществляется по средствам Ethernet интерфейса через порт 505. Как настроить данный порт на ПЛК210?
3-Меня терзают смутные сомнения - правильный ли я путь выбрал для соединения ПЛК210(OPC UA сервера) с MasterSCADA?
Добрый день.
Кто именно в вашей системе выполняет роль Modbus Master?
Как связаны Modbus и OPC UA, который вы два раза упоминаете? Какой протокол в итоге нужно использовать?
Нарисуйте (хотя бы в Paint; лучше в Visio или чем-то аналогичном) структурную схему, на которой будут изображены все устройства вашей системы, связи между ними и используемые интерфейсы и протоколы.