А как это сделать? А вот отправлять СМС при аварии, это даа. Тем более два порта есть, один порт куда угодно, 2 - ПМ01. Ну по желанию можно и принимать. Может программисты и подумают над этим вопросом, в виде макроса.
Вид для печати
Мне трудно с Вами спорить, явно разные познания. Я бы начал наоборот, в чём проблема "светить"? Давайте я Вам дам номер своей симки на объекте, сможете что-то сделать, ну например один какой нибудь выход (реле) переключить - с меня медаль. Сто раз уже слышал ьакие высказывания, только все сливаются после предложения попробовать.
подскажите можно ли к ПР200 напрямую подключить датчики температуры (без нормирующих преобразователей) Если можно то какой датчик?
Читайте тему PT1000 тут даже макрос есть
Мне в технической поддержке ответили следующее:
ПР200 поддерживает сигнал 0….4000 Ом. Термосопротивления номиналами 50 Ом/100 Ом/500 Ом/1000 Ом при подключении напрямую на ПР будут давать большую погрешность измерения. Рекомендую использовать нормирующий преобразователь.
Вообще необходимый предел температур -30 +200С Какой датчик посоветуете?
Вы же не написали точность измерения. В некоторых устройствах важна не точность, а порядок измерения. Например, электрический шкаф для просушки, скажем, электродвигателей, Там точность +/- 10 -20 град, ну погоды не сделает. Тем более, подключая термосопротивление по двум проводам, нужно учитывать и сопротивление проводов при нагреве и охлаждении. Поэтому, если нужна точность, тогда только НПТ.
Вопрос а сможет ПР200 и ОВЕН МСД200 работать в паре. ПР работает по программе а архиватор пишет "Тренд" работы ПР