Очень благодарен,rovki. Как разберусь сразу напишу.
Вид для печати
Очень благодарен,rovki. Как разберусь сразу напишу.
можно добавить функциональную диагностику для набора статистики ,например,-считать количество включений каждого насоса в единицу времени.и при превышении заданного числа извешать оператора и считать количество таких случаев.или считать время работы двух одновременно насосов (макс.разбора),и.тд.можно ввести задержку на выключение второго насоса (2,5-3,5),тем самым увеличить возможное давление ,при определенных условиях.
архивы скачал, спасибо. только вот формат..? скиньте пожалуйста ссылка на программу чтения этого формата.
http://files.mail.ru/PZVZ4W это программа OWEN LOGIC для ПР110
Ага, разобрался. Установил программу Овен Logic. Только файл пока не открывается.
Разархивируйте,увидите расширение owl его и открывайте или попробуйте создать новый проект,задайте первый тип ПР110....,потом загрузите пример.Файл открывайте после запуска овен логик его командами меню.На всякий случай -это не рисунок,программа (схема) загружается в пр110 и поехали.
модернизированный третий вариант насосной станции(каскадного включения-релейного типа )-добавлены фрагменты функциональной диагностики-
неисправность силового оборудования (двигатели,пускатели)
1.-если при команде работать двум насосам ,они не выключаются более определенного времени (30мин)
2.-если при команде включиться второму насосу при выключенном первом,он работает непрерывно более установленного времени(30мин).времена устанавливаются исходя из практики для конкретного случая.этом сигнал с выхода 3 может быть использован для включения резервного насоса.по выходу 4 добавлен анализ времени при котором выключены( разомкнуты ) датчики давления 1 и2 (1 час) -высокое давление и отсутствие разбора воды.
привожу пример мажоритарного логического элемента,для создания систем резервирования дискретных датчиков.приведен пример двух канального трех входового мажоритарного элемента.входа1-3 первый канал(группа)
входа4-6 второй к*****выход1=выход первого канала ,выход2-выход второго канала.логика работы
000-0
001-0
010-0
011-1
100-0
101-1
110-1
111-1
Заменим ПК на ПР:)
Китайская игра шоушилин "камень_ножницы_бумага",для разрешения споров среди специалистов-кто выиграл ,тот и прав.:D :) ;) :p :rolleyes: :confused: :eek:
Может on line игру сделать на форуме чтоб охлаждать пыл.Дуэль так сказать.:)
это интересно http://children.kulichki.net/igry/stone.htm
http://elementy.ru/news/430582
http://bonus-gold.narod.ru/MySite/k-n-b.html
http://game.mob.ua/game/rock_paper_scissors.html
модернизированная игра шоушилин .добавлены раунды 12 шт. и подсчет числа побед за 12 раундов.кто больше набрал очков тот и выиграл (мигание 10сек индикатора победившего игрока).игра запускается по кнопке вход7.
игра -игрой ,но может быть применить данный алгоритм где нибудь в управлении ?
если вам не нужна универсальность(оперативная смена алгоритма и параметров) и вы используете дискретные датчики уровня ,давления вы можете реализовать все алгоритмы управления сау-у и плюс добавить(реализовать) свой алгоритм на пр110.В дальнейшем приведу реализацию всех алгоритмов САУ_У на ПР110.
реализация алгоритма №1и №2 сау-у на пр110.
вход1-3 датчики уровня соответственно высокий ,средний,нижний
вход4-датчик сухого хода(1-мокро,0-сухо)
вход5-ручное включение насоса
вход6-режим работ 1-заполнение,0-опустошение
выход1-вкл насоса
выход2-сигнализация "переполнение"
выход3-неисправность датчиков.
отличия от алгоритма сау-у -
1.выключение насоса через определенное время (5мин) при переполнении если нужно
2.возможность подключения датчика сухого хода
3.переключение режима заполнение\опустошение по входу
4.расширина диагностика входных датчиков
5.задержка на включение насоса (10сек) если надо
для отработки алгоритма №2 необходимо перемкнуть вход2 и вход3.
если нужна выносная индикация состояния входных датчиков ,то поставте параллельно входам цепочки из резистора и светодиода.
кнопку пуск не ставил ,так надежней.ели кому надо ,можете поставить.
алгоритм №6 реализация-просто смех.
отличия от сау-у -добавлен четвертый канал.на всех каналах можно установить свою задержку на включение.(стоит о секунд)
алгоритм №11 и№15 уже реализован по аналогии в сообщении #176.не большие отличия в диагностике и принципе чередования насосов.
алгоритм №12 и№16
вход1 -датчик верхнего\нижнего уровня (наполнение\опустошение)
вход2-датчик нижнего\верхнего уровня (наполнение\опустошения
вход3-датчик сухого хода
вход4-0 пуск,1-стоп
вход5-1 наполнение ,0-опустошения
выход1=вкл 1насоса
выход2-вкл 2 насоса
выход3=вкл 3 насоса
выход4-неисправность
основные отличия от сау-у -третий насос включается если один из двух не исправен при сухом низком уровне и выключается при затоплении верхнего датчика(для режима заполнение),при опустошении назначение входов 1и2 меняются.критерием неисправности одного из двух насосов является макс.время наполнения(опустошения) емкости.при включении 3 насоса -выдается сигнал неисправность,также как и при не исправностях датчиков уровня.
семь алгоритмов на сегодня хватит.если что опустил ,в алгоритмах -не ругайте ,предлагайте-добавлю.
чем и хорош пр110 что можно сотворить не 12 алгоритмов сау-у ,а112 и не какой избыточности и заточено под себя любимого:)
потому как "цифру" люблю больше "аналога",к сожалению .
с появлением последовательного порта на пр110 ,можно будет заменять во многих случаях модули ввода -вывода на пр110,с реализацией части
алгоритма на нижнем уровне.при необходимой модернизации овен логик.
хотел продолжить алгоритмы сау-у реализовывать на пр110,но после удаления модераторами ссылки в "подборе оборудования" -заканчиваю с этим.конкуренция между направлениями ,так видится мне.
Есть прототип http://www.mircomforta.ru/download/OSF-SNR-1609.pdf-400$
Задача реализовать устройство на Пр110 для поддержания уровня воды в бассейне или фонтане.
А Вот аналог-56$
А вот сумасшедший прототип http://www.epool.ru/good/83371для фонтана1100$
и аналог
SUNreal,здраствуйте,как дела,куда пропали.Как Ванна?
Форум для общения.
не знаю, как насчет алгоритмов, но мои заказчики покупают пр110 для замены группы реле времени авв, Tele и др. по цене экономия минимум вдвое получается, если в электросхеме есть три-четыре таких таймера.
так и разработчики предполагали назначение пр (смотри примеры в инструкциях)-кнопки,реле,таймеры.
для того и создал ветку ,что бы пользователи с одной стороны не стреляли из пушки по воробьям (часть задач с плк переложить пр), при создании новых систем.а при модернизации ,не просто часть громозских реле (таймеров)заменить на маленькие в пр,но и добавлять диагностику.в этом ни чего плохого нет ,по причине дешевезны пр.этим и хорош пр -не жалко использовать для простейших задач,но главное знать ,что можно сделать и круче.заказчик ведь тоже обучается.Нужно расщирять области применения ,к сожалению форум специфический ,в смысле областей применения .для того и трачу свое личное время.шесть тысяч просмотров за 2 месяца,а за год....
а то получается как у нас в государстве -есть бедные (используют реле,таймеры) и богатые (используют плк ,мониторы,gps) ,а где средний класс-?
Анатолий, вы правильную фразу сказали. У ОВЕНа был вакуум до появления ПР - не было, что предложить пользователям из свободного-программируемых устройств до 7 тыс. руб.
А как видите диапазон большой. Уже сейчас мы подготавливаем решения по аналоговому вводу, Usb-поддержке и многому еще.
В целом, есть где разгуляться, если, конечно, будет интерес со стороны пользователей.
100% будет-если отслеживать тенденции в мире.наши пользователи вменяемые и обучаемые люди.
в нормальном мире бедных и богатых меньше чем средний класс,извиняюсь за аллегорию .
доброе утро!!!
анатолий извините, не всегда есть возможность писать. ванная успешно запущена, сегодня сделаю фотографии монтажа и схему выложу, которая сейчас уже реально работает.
rovki
посмотрел вашу программу тир. возникли некоторые вопросы:
как она запускается?
кажется не хватает связи на первый вход
не могли бы сделать описание программы, а то тяжело ее разобрать начинаю путаться в обратных связях .
заранее спасибо
Схема запускается при включении питания ,отдельного входа нет,если хотите добавте.Как она работает-есть генератор blink2,3 и ст1 псевдо случайной частоты ,которая подается на генераторы 5,6 из-за отсутствия счетных счетчиков ,которые через дешифратор управляют запуском выходов через формирователи.На входах сравнивается состояние выходов и соответствующих входов.Если попал -сигнал выход4.Параллельно подсчитывается количество целей (ст2).После 10 целей сигнал на выход4 и блокировка "счетчика".После 10 сек.новый автостарт.
так же программа "двухканальный суммирующий счетчик" не совсем корректно работает: если входной импульс длиннее чем 0.12 сек то он считает как два вх импульса. или это так и задумано?
точнее не так. длительность вх импульса не причем : если попасть в определенный момент то из за того что время тр больше в два раза чем время блинкера получаем два два импульса на выходе вместо одного.
так в это и суть .что индикатор покажет истину,прошло две детали по двум транспортерам и нужно подсчитать их общее число одним счетчиком
если они прошли одновременно ,то обычный счетчик потеряет одну делать,а этот нет.естественно ,что есть ограничения по частоте,а вот по длительности импульса они могут быть до 0,01сек.
уважаемый, евгений сергеевич .вы задаете вопросы я вам отвечаю ,а вы в ответ не подтверждаете ,поняли или нет.следом задаете следующий вопрос...это что праздное любопытство (что очень хорошо) или нужная вам вещь.почему спрашиваю ,от этого будет зависеть скорость моего ответа.если сильно нужно- в лепешку разобьюсь,а если ради спортивного интереса-то не обижайтесь денек подождите.а то заставите меня написать свыше 50 описаний за день.:)
уважаемый, евгений сергеевич,нашел арифметическую ошибку 0,06+0,06=0,12 длительность строба, а не 0,13 длительность входного формирователя ,исправте у себя а я у себя.лучше поставте 0,119.спасибо!
хорошо что есть кому про тестировать.как тир?
приведенные выше примеры не являются догмой ,а лишь толчком в правильной направлении(руководство к действию),первой фразой в данной теме было -приводите свои варианты решения тех или иных задач.этим вы обезопасите себя от возможных ошибок и найдете оптимальный алгоритм или способ управления с дополнительными возможностями.один ум хорошо,а .......
пример схемы анализатора (компаратора) частот.вход1-первый счетный вход,вход2-втрой счетный вход,выход1- первая частота выше
,выход 2-вторая частота выше.
диапазон входных частот 1-100гц.
пример регулятора мощности с шим модуляцией.(0,20,40,60,80,100%)-задатчик
вход1-20%
вход2-40%
вход3-60%
вход4-80%
вход5-100%
выходы 1-4 соединяются параллельно между собой и последовательно с нагрузкой.
можно обьеденить выходы по "или" внутри и по "или" на выводах ,что даст увеличение мощности подключаемой нагрузки до 1квт.
второй вариант шим регулятора мощности -двух канальный ,с повышенной мощностью по выходам.(задатчик)
вход1-4-первый канал ,1,1,1,1-100%
вход5-8-второй канал 1,1,1,1- 100%
выходы 1-2-параллельно -1 канал
выходы3-4-параллельно -2 канал
третий вариант шим регулятора мощности-четырех канального -задатчика.
вход1-2,выход1-1 канал
вход3-4,выход2-2канал
вход5-6,выход3-3канал
вход7-8,выход4-4канал
по всем каналам задание двоичным кодом-00-0%,01-30%,10-70%,11-100%
Можно по всем каналам установить(запрограммировать )разное значение диапазона мощности.
для всех шим регуляторов(задатчиков)-установлена частота 1гц,если нагревательные элементы имеют большею инерционность ,можно уменьшить частоту шим,тем самым увеличить ресурс выходных реле.тогда необходимо установить другие времена на всех формирующих генераторах,к выходам пр для увеличения коммутируемой мощности желательно подключать твердотельные реле.