Добрый день :)
Вот-вот, запустили уже опытную партию.
Я буду держать в курсе. Следите за новостями.
Вид для печати
Добрый день!
Ну поделитесь уже новостями: заглючил/нет комплектующих/доработка ПО/схематики...
21 век, а мы в информационном вакууме до сих пор)
Приветствую.
Когда будут доступы 3D модель корпуса и условно-графическое обозначение?
Спасибо!
Добрый день.
Понимаю, что ждёте. Сами ждём уже. Вопрос в постановке на производство. Выпустить один прибор - это одно, а серийно - требует соблюсти много нюансов, отладить тестирование, упаковку. Сейчас уже выпускаем установочную партию, после которой будет старт продаж. Не буду обнадеживать по срокам пока что. Здесь еще предварительно отпишусь.
Добрый день. Какие новости по срокам выхода ПР102-24?
Добрый день, Коллеги!
Спешим поделиться радостной новостью: ПР102 с питанием 24В выходит в продажу!
Заказать новинку вы можете уже сегодня, официальный старт продаж будет 14 августа.
Подробнее о модификациях и ценах: https://owen.ru/product/pr102
Всем привет.
Возможно-ли использовать аналоговые входы ПР102-24 в качестве дискретных?
Есть задача для ПР102+ПРМ-1. У приборов нижняя температурная граница отличается на 20 град.ц. Эта связка будет работать при -30?
Добрый день!
Интерфейсы RS-485 сразу встроены в прибор (при заказе с интерфейсами) или модульные, как в ПР200 - можно добавлять-убирать?
И если модульные - подходят от ПР200?
При испытаниях приборы ПРМ проходят проверку при -40°С, с ПР102 при -30°С проблем быть не должно, ограничение в -20 больше связано с тем что раньше единственным прибором с которым работали модули был ПР200, у которого ограничение из-за экрана -20. Лучше конечно поставить обогрев и работать в более комфортном диапазоне, в соответствии с заявленными характеристиками.
Спасибо, запланировали на второй этап установку мтк от моертек.
Возможно-ли в режиме Slave у ПР102 производить запись в Holding регистры переменных Modbus (перезаписывать уставки оператора тех.процесса), участвующих в автономно-выполняемой программе (во время выполнения программы, заложенной в ПР102) ?
Да, я имел в виду возможность варианта записи из 2 мест:
--- при инициализации ПР102 запись сетевых целочисленных переменных (Holding регистров) Modbus должна осуществляться из энергонезависимой памяти ПР102 ;
--- после старта выполнения программы запись сетевых целочисленных переменных (Holding регистров ПР102) Modbus должна осуществляться Master-ом (СПК107), т.е. у оператора тех.процесса должна быть возможность перезаписывать (корректировать) уставки.
Прошу проконсультировать ещё по одному вопросу, связанному с предыдущим:
--- поскольку ресурс циклов записи энергонезависимой памяти ПР102, в которой хранятся уставки и др. важные параметры работы оборудования (счётчики изделий/циклов, моточасов и т.п.) весьма ограничен, прошу объяснить, перезаписывается ли в каждом цикле программы содержимое энергонезависимой памяти ПР102 в случае обнаружения отсутствия изменения значения соответствующей ячейки энергонезависимой памяти при его сравнении со значением сетевой целочисленной переменной (Holding регистра) Modbus, или после сравнения содержимого соответствующей ячейки энергонезависимой памяти со значением сетевой целочисленной переменной (Holding регистра) Modbus, запись осуществляется лишь в случае их неравенства ?
Понятием поскольку ресурс циклов записи энергонезависимой памяти ПР102, в которой хранятся уставки и др. важные параметры работы оборудования (счётчики изделий/циклов, моточасов и т.п.) весьма ограничен не забивайте голову . Раньше Я тоже думал об этом .
Но коллеги объяснили , что запись в энергонезависимую память происходит только в момент выключения питания .
А выключение ( включение) питания 100 тысяч раз ( ресурс энергонезависимой памяти заявленный разработчиками микросхем) .
Это очень большой ресурс . Не известно сколько раз Вам придется менять батарейку . Чтобы работало сохранение в энергонезависимую память .
В slave значение регистров будет сохраняться и можно корректировать когда нужно, по ресурсам и батарейкам рассказывал тут https://youtu.be/LrpQqC7F9d4?t=198
Смешались в кучу кони, люди! Конденсаторы большой ёмкости(точнее ионисторы) в ПР114 используются для работы часов реального времени при пропадании питания(не менее 110 часов)! Для сохранения значений переменных при выключении ПР используют энергонезависимую память! Насколько понимаю, там затвор транзистора представляет собой конденсатор, говорить, что для энергонезависимости используются конденсаторы не совсем правильно, конденсаторы конечно используются, но только для записи в энергонезависимую память при получении сигнала пропадания питания! В ПР200 для сохранения работы часов реального времени при выключении питания используется батарейка, хватает на 5-8 лет!
Добрый день.
У кого есть опыт использования ПР102 в реальных проектах ? Прибор качественный, нет ли каких косяков ?
Добрый день! ПР102-24.2416.03.1 работает в реальном проекте. Нареканий со стороны заказчика нет.
Вложение 50866 Вложение 50867
Красиво. Что за шкафчик?
Добрый день.
Вопрос к разработчикам. Сообщите, пожалуйста, тип терморезистора NTC, который можно подключать к ПР102.
Красиво, но не хватает небольшого штришка...:)
Короба на монтажной панели лучше, ИМХО, размещать так:
Вложение 50898
Тогда со временем они не будут сползать вниз и, следовательно, нарушать Фэн-шуй.
Всегда делаем так как нарисовал Spawn. Никаких проблем со снятием нету.
Есть проблемы со снятие только у коробов высотой 25 мм и ниже, но таких короба закладывают проектировщики, которые не имеют практического опыта в сборке.
Вложение 50900 Вложение 50901