Добрый день.
Не пойму, какой адрес в веб-браузере необходимо ввести, чтобы получить доступ к проекту загруженному на эту же машину, на которой располагается среда разработки.
Пробовал 127.0.0.1:8043. Пишет, что страница не найдена.
Вид для печати
Добрый день.
Не пойму, какой адрес в веб-браузере необходимо ввести, чтобы получить доступ к проекту загруженному на эту же машину, на которой располагается среда разработки.
Пробовал 127.0.0.1:8043. Пишет, что страница не найдена.
А у вас точно тот ip в свойствах узла ?
Вложение 46002
В трее висит значок монитора рантайм в виде шестеренки
Вложение 46013
Добрый день.
1. Не подключается к opc.tcp://opc.owencloud.ru:4843 с opc ua client(MS4D)
(для теста можно использовать данные от демо-аккаунта: имя пользователя demo@owen.ru, пароль demo123)
2. При использовании Тренда или График XY основной экран становится нечетким.
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой в отчетах. В тех. поддержке сказали что пока данный функционал не реализован, и когда будет реализован неизвестно.
Суть:
В отчётах есть возможность обработки данных: счётчик пробега и количество включений
"Счетчик пробега" - определяет время наработки данной переменной, т.е. количество секунд которые переменная была во включенном состоянии, на данном интервале времени.
"Количество включений" – определяет количество переходов из "Ложь" в "Истина" переменной на интервале времени. Из справки MS4D
По факту они не работают. Задал вопрос в разделе CoDeSyS о возможности реализации данного функционала посредством программы ST. Однако есть некоторые проблемы.
1. Количество отслеживаемых подобным образом параметров - сотни, в дальнейшем тысячи. Писать вручную программу для каждой переменной - вариант, но крайний.
2. Сама программа в скада не обнуляет счетчики через сутки.
3. Интервал начинается после загрузки узла, то есть если исполнение было перезагружено аккурат перед построением отчета - данных соответственно не будет.
Возможно ли реализовать данный функционал действующими инструментами MS4D?
А вы назначили стартовое окно как советовали выше?
Вложение 46073Вложение 46074Вложение 46075
В библиотеке OSCAT есть пара блоков
M_T
точность в милисекундах, но нужно самому суммировать значения
ONTIME
точность в секундах, но суммируется все время наработки, надо только поиграться с сохранением переменной, в справке описано
Вложение 46076
Добрый день. Как можно получить системное время для использования в fbd блоке?
Всем день добрый.
Где прочитать про ограничения на количество переменных и занимаемый ими объем? Как контролировать превышение?
Что именно означает сообщение "Невозможно записать [ItemId=217003 Task=0 Path=] = System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.Int32,System.Object], так как размер 22920 превышает максимальный 15992" при попытке изменить в отладчике элемент массива?
1) если взять пустой проект, добавить в него контроллер PLC110_30, добавить массив, скажем, целочисленных переменных со свойством "сохранять=да" и доступом "чтение-запись" - все работает предсказуемо. Меняем с помощью отладчика значения компонентов массива, отключаем отладчик отключаем питание контроллера, включаем питание контроллера, подключаем отладчик и видим те значения компонентов массива, которые были туда перед этим записаны. Все хорошо.
2) теперь создаем структуру вида "десяток целых переменных, пара строковых, несколько битовых". И меняем в проекте из пункта 1 тип переменной - был массив целых чисел, стал массив структур. Повторяем эксперимент с изменением значений и отключением питания. И... после включения питания в массиве структур всегда нули во всех полях.
Вопрос: а какого, собственно, рожна? И существует ли способ это обойти?
Столкнулся с проблемой с переносом значения этого счётчика времени в отчёт.
Имею переменную типа TIME, в нее записывается значение вида "53m35s". Передаю значение в параметр типа TIME. Его в свою очередь добавляю в переменные отчета, она получает тип TIMESPAN. При формировании отчета выводится значение 3215000.
Каким образом можно в отчете получить время вида часы.минуты.секунды?
-- собственно ответ найден, но он еще хуже вопроса: Существует вероятность того, что созданный вами библиотечный тип данных будет незапоминаемым. Причем незапоминаемыми будут все его наследники. При этом состав полей этого типа данных не имеет значения - их можно все удалить, потом добавить другие и все равно все экземпляры, унаследованные от этого библиотечного типа не будут запоминаться в энергонезависимую память. При этом если переименовать "дефектный" тип данных и создать с нуля еще один тип с точно таким же составом полей и именем типа- может повезти и экземпляры вновь созданного типа будут нормально запоминаться. А может - не будут. От чего зависит - неизвестно.
Добрый день!
Можно ли проект, созданный в версии MasterSCADA 3.10 запустить на версии 4D?
Спасибо за оперативный ответ!
Всем день добрый.
Каким способом можно сопоставить входы-выходы FBD блока с элементами переменной типа "массив" и с компонентами переменной типа "структура"? А с компонентами переменной типа "массив струтур"?
Добрый день!
Не отрисовываются перья в трендах, в минилегенде значения есть и изменяются.
И еще, после увеличения количества трендов стало самопроизвольно запускаться второе окно рантайма.
Извиняюсь если был подобный вопрос.
Вложение 46262Вложение 46263
Такой вопрос: как все же поменять цвета текста и рамки элемента Часы?
Вполне себе может и не работать нормально :)
Попробуйте еще цвет шрифта поменять, рамка станет нужного цвета, а потом цвет шрифта такой какой надо поставьте
Лучше напишите в ТП insat
Вложение 46264Вложение 46265
У меня такой вопрос: Работал ли кто-то со средой с большим количеством тегов, тысяч 50-100? Как себя показывает система, все так же стабильно, как и <1000 ?
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой PlaySound в ST. В FB всё работает.
VAR
PlaySound_1: PlaySound;
END_VAR
PlaySound_1(Play:= STR_WARNING, Rep:=TRUE, Sound:="03269.MP3");
Выдаёт ошибки:
26.12.2019 17:19:36 Ошибка: Недопустимое использование PlaySound в задаче сервера (Программа_ST_1) Источник: Программа_ST_1 Детали: Положение: Код:
26.12.2019 17:19:36 Ошибка: Неизвестный тип PlaySound Источник: Программа_ST_1 Детали: Положение: 3;23 Код: PlaySound_1
Что я просмотрел?(