Добрый день. На мой взгляд ПР200 мастером должна справиться. По моему этой темой (весовой) занимался Павел Братковский. Смотри пост 175. Попробуйте обратиться в личку к нему.
С уважением.
Вид для печати
Добрый день. На мой взгляд ПР200 мастером должна справиться. По моему этой темой (весовой) занимался Павел Братковский. Смотри пост 175. Попробуйте обратиться в личку к нему.
С уважением.
Спасибо Вам!
подскажите можно ли подключить данный модуль МВ110ТР-224.4ТД к какому-нибудь недорогому регулятору ТРМ просто для контроля веса
немного неправильно задал вопрос. требуется еще и регулировка, т.е пр достижении определенного значения сработал выход регулятора
вобщем объясню ситуацию: необходимо собрать весовой дозатор с двумя выводами, грубая дозировка веса и после точная досыпка продукта. Конечно многие скажут проще купить весовой терминал но их цена просто как космический корабль. главное чтоб была возможность быстрого изменения веса продукта. Вот я и инересуюсь есть ли какойнибудь регулятор типа ТРМ с режимом MASTER?
господа есть у кого-нибудь пример подключения модуля к плк73 или подскажите где взять полное описание библиотеки modbus . я впервые пытаюсь подключить к плк что-то по rs485
Пробовал выводить сигнал с тензодатчика через мв110-224.тд на панель ип 320 что -то не очень получается показывает какую то белиберду может чего не так делаю? Может кто такое делал? Поделитесь опытом пожалуйста.
Вот пожалуйста:
В конфигураторе все хорошо показывает а при соединении с панелью на ней нули и хаотически выпрыгивают чрезмерно большие цифры. Я подозреваю, что попутаны регистры старших и младших разрядов, а как исправить не знаю.
Калибрую весы, но сохранить результаты юстировки не получается, выдает сообщение (на скрине) и переходит в начало юстировки.Как с этим бороться?
Последние изделия этой линейки все почти этим грешат- и это не лечится официально разъяснено консультантом овен, пришлось изобретать метод подбора коэффициентов, чтобы затем записать это значение физической величины в прибор принудительно-как то так..
Ну ничесе... Может, на заводские настройки сбросить? Он на десятый раз бывает что сохраняет. И на другом тензодатчике, на столе когда настраивал, не было такой проблемы... А в какой графе коэффициент можно выставить? чета не могу сообразить, как судьбу обмануть. Может SHield откинуть? Он не заземленный, все экраны кабелей датчиков в одну кучу скручены, но до этого не делал так, и не было такой ошибки.
Ничего страшного, если вручную забить 0 в мин. значение величины?
Вручную и забивал, а потом сохранить..
Плавают показания принятые от модуля МВ110-224.4ТД. Т.е. это происходит именно со значением "ноль"(0.000 - float32 переменная Rd_fF).
Показания при этом значении меняются самопроизвольно от 1.066346e-003 до 9.686041e-004.
Если же на него ставишь какой-нибудь вес, но не менее 100 гр., - нормально все. С любыми отчичными от нуля значениями все нормально.
При этом в программе-конфигураторе вполне адекватные показания нуля, стабильно - ничего не плавает.
Калибровка сделана на максимальный вес 900гр.
Программа написана под ПЛК-73, Датчик Тензо-М Т2-0.05-С3 Emax=0.05т - подключен к 1 каналу.
В данный момент ПЛК73 нет , тестирую на ПЛК100. Но ноль не стабильный что на одном, что на втором.
Подскажите в чем может быть дело.
Добрый день, планирую подключить модуль МВ110-1ТД к существующему весовому дозатору. Родной АЦП сгорел. На дозаторе установлены три тензодатчика, через коробку. Датчики компании Penko UTL 300. Смущает, что в инструкции к датчикам написано НОМИНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 10V DC, МАКСИМАЛЬНОЕ 15V DC. У модуля МВ110-1ТД питание 2,5 V DC. Обратился в саппорт ОВЕН, сказали что работать не будет, подходят только датчики с питанием 2,5 V DC. Я таких не встречал. А здесь смотрю коллеги подключают китайские тензодатчики также с питанием 10-15 В. Прошу совета у практиков: будет работать связка МВ110-1ТД + тензодатчик с номинальным питанием 10В.