Добрый день, подскажите пожалуйста на ТРМ 232М контроллер постоянно щелкает реле закрытия КЗР, хотя время хода вышло. Так должно быть?
Добрый день, подскажите пожалуйста на ТРМ 232М контроллер постоянно щелкает реле закрытия КЗР, хотя время хода вышло. Так должно быть?
Добрый день, в нашли решение? Такая же ерунда. Хотя время полного хода вышло контроллер упорно продолжает подавать сигнал
Скорее всего сбой программного обеспечения.
Здравствуйте, подскажите, трм 232м не загружается: сначала на экране высвечивается буква Э, потом сигнал, надпись ОВЕН и так по кругу. Это уже не первый контроллер с такой проблемой, до этого раза 3-4 снимал и увозил в сервис. Можно ли самостоятельно решить эту проблему, без демонтажа?
Дополнение: удалось запустить контроллер, путём удержания «альт» во время загрузки, сейчас тестирую его пока не подключённым к шкафу- в итоге запускается он бывает с первого раза бывает пару-тройку раз перезагрузится и запустится, а ещё один раз было что он запустился, чуть постоял и начал пищать, потом на экране появилось сообщение error 0=505.
Можно попробовать обновить прошивку. Для этого нужно спец плату с кабелем.
Что-то признаки наводит на мысль, а не высохли ли электролиты в питании? Если так, то перепрошивка может превратить его в кирпич.
Может кто-то подскажет куда копать?
Датчики все подключены 4-20. Сдвиг по X,Y заводской.
А значения космические...
Вложение 81912
Это фото. Космические - это сотни.
Это обычные датчики температуры 4-20 от -50 до +150 градусов.
Должны быть в этих пределах.
Модуль в теме, ТРМ232.
Входы настроены на датчики 4-20.
https://owen.ru/downloads/re_trm232m.pdf
п. 6.4.7 и приложение В
Нужно менять конденсатор 470мкф крайний.
Подскажите, что можно посмотреть? По всем входам при отключенных датчиках показывает 0. Соответственно при подключении датчиков ничего не меняется, так же 0. Сброс EEPROM делал. В настройках указаны 100П.
У прибора отъехал АЦП, обычно это из-за проблем по питанию, и если с БП еще можно разобраться, то с нулями ему всё равно дорога на завод. Там ему поможет замена платы TRM83C06/замена АЦП/прошивка и калибровка в зависимости от ситуации.
Ну или если завалялась лишняя плата, то перекинуть низ самому, сейчас их уже не продают просто так как ЗИП.