То есть я правильно понимаю светодиод должен 2-ды моргать при отправке и принятии данных?
Вид для печати
То есть я правильно понимаю светодиод должен 2-ды моргать при отправке и принятии данных?
Добрый день! Вопрос со шлюзом и ИВК-102 так и не решился! Поставил программу PeakHMI Modbus rtu serial slave, все настроил! Получил такой результат:
1. Slave ( id = 9) настроенный на пк, отображается корректно, запросы идут и ответ ПЕ210 получает, в облаке все отображается.
Вложение 49948
2. Шлюз тоже все корректно отпраляет на ИВК (id = 9):
Вложение 49949
Сравнение с Owen OPC server
Вложение 49950
3. ИВК показывает что ответ отправляет на шлюз, но шлюз ответ не получает и выдает ошибку 255 в облаке.
Вложение 49951
4. Таймауты выставлял везде одинаковые для id9 и id8 и OPC serverа.
Прошу оказать помощь в решении данного вопроса.
Нет отдельно! Или включаю OPC server(и выключаю из сети шлюз) или включаю шлюз и запускаю пк в режиме slave для мониторинга.
OPC останавливаю, чтобы включить HMI, иначе конфликт мастер - слейв. Первый и второй запрос к 8 , а 3 и 4 к девятому(соответственно с ответом для 1-ого устройства).
На ИВК есть экран диагностики сети RS485
Вложение 49961
У прибора максимальная скорость 4800. Если ставлю 2400 или 1200 шлюз посылает тоже объем только 3-4 пакетами, но так видит все как один запрос.
Добрый день!
Да все таймауты опроса в облаке одинаковые ( таймаут между символами 20 мс и таймаут пакета 1000 мс ), но в эмуляторе нет таймаута между символами и все работает(таймаут пакета 1000 мс и задержка ответа 50 мс). В приборе есть таймаут между символами (интервал 20мс) и задержка ответа 50мс.
На экране диагностики видно, что прибор принимает и отправляет пакет, но шлюз ответ не принимает.
Попробуйте увеличить до 200/2000. Что то нездоровое тут.... по работе с эмулятором всё ок на 4800, а с вашим девайсом что то не взлетел....
Проверил на столе с МВ110 на скорости 4800 - всё работает
Добрый день! Подскажите может средства диагностики для шлюза есть какие-нибудь?
Добрый день.
Да нет, он простой, что валенок (сапог, а не пользователь форума).
На самом деле я сам не особо понимаю, чем могу помочь... и где отличие между опросом вашего прибора OPC - шником и шлюзом.... разве что брак какой то с завода вышел, так вроде с эмулятором слейва всё работает, по вашим словам. Разве что d.syabitov может в облаке логи глянуть.
P.S. Сейчас ещё 1 древний прибор возьмём - проверим. И гляньте версию ПО на ПЕ210. В старых версиях мог быть косяк с низкими скоростями.
Коллеги, вопрос.
как настроить на ПР210 DNS?
Пробую по схеме - назначить IP адреса (в конфигураторе) жму сервисную кнопку (пробовал разное время от 1 с до 20с)
прилетают странные другие настройки ip устройства, масок и т.п.
Вложение 50932
Вложение 50931
Не настроите. В ПЕ210 (в отличии от Мх210), по умолчанию стоит настройка DHCP вкл. Ставьте статический IP и вбивайте DNS вручную
Для начала установите актуальную прошивку на ПЕ210, где поддержана функция "задать DNS вручную".
Вот ссылка на обновление: https://owen.ru/documentation/799
Для обновления понадобится компьютер и кабель microUSB.
Вложение 50961
Благодарю)
Доброго времени суток форумчане!!!
Вопрос следующий, как организовать связь МСД-200 с ПЕ210?
К МСД по 485 подключениы 2 МВ110, МСД мастер, ПЕ210 подключен к МСД через 485 порт 1 (РС) , что делать дальше... Мануал не помогает..
почему на последнюю страницу не перекидывает?
Пытаюсь подключить к облаку Arduino UNO через ПЕ210. На конвертере TTL-RS-485 дружно моргают Tx-Rx. На плате Arduino-UNO моргают Tx-Rx. На ПЕ210 промаргивают Ethernet и RS-485. Аварии нет. В облаке данных нет, не обновляются. Галочка "на связи" не активна (бледная). Может есть какие особенности. Шлюзов таких уже установил и подключил полтора десятка.
Может там какая особенность с адресами. В Ардуино адреса начинаются с 200. В облаке с 512
Поменял в Ардуино в настройках все адреса с 512. В облаке записал их в 16-м коде. Не хочет работать. OWEN OPC сервер все читает отлично через RS-485. ID шлюза 70339191232536828
Сначала вводил заводской номер с корпуса прибора. Было то-же самое. Кстати, вспомнил. раньше этот шлюз работал уже но с другим аккаунтом. Я с него этот прибор (номер шлюза) удалил. Потом зарегистрировал новый аккаунт и дальше никак. Последняя новость - перестал моргать светодиод RS-485. Моргает только Ethernet. Что это может значить?
Добрый день.
Для начала добейтесь чтобы ПЕ210 успешно выходил в облако (должна загоретсья зеленая галочка, возле имени прибора).
Убедитесь что:
1) в облаке прибор добавлен по заводскому номеру ПЕ210, и что он правильный;
2) в сети есть интернет а ПЕ210 в этой сети пингуется;
3) в сети не закрыт порт 25001 и доступен DNS 8.8.8.8;
4) в облаке добавлен хотя бы один параметр для опроса (любой, не важно существует он или нет)
Добрый день!
третий день бьюсь с ошибкой 255 при подключении ПР200 к OwenCloud через ПЕ210
Ранее подключал только ПВ- никаких проблем.
Добрый день.
Ошибка 255 указывает на то что шлюз вышел на связь с облаком, но не может опросить ПР200.
Обычно это либо из-за неверных сетевых настроек, не правильно указанных регистров, функций чтения/записи.
Проверьте что не перепутали местами A и B, проверьте что нет обрыва, что стоят согласующие резисторы, что подключено витой парой и на нужные клеммы.
Если все перечисленное проверили уже, напишите на support@owen.ru, желательно туда же скинуть и лог обмена, проект на ПР200 (лог можно снять любым сниффером RS485)