Непонятно, почему щит фирмы "Контэл" (кстати, для них это "шкаф") здесь упорно называют "щит с zont-ом"?
Кого нужно запутать? :confused:
Вид для печати
Вложение 84854
нормальный регулируемый контур выглядит вот так.
при такой схеме и нормальном насосе абсолютно все участки имеют перепад температуры не более 3 градусов.
по минимуму для зонта нужен датчик подачи после насоса и датчик комнаты. т на улице он давно уже из инета скачивает - там надо свои координаты только указать. очень точно кстати получается. и удобно - не надо на теневую сторону для датчика провода тащить.
дальше можно накручивать больше датчиков - т общего коллектора т котла, т на улице.......
Вложение 84855
Вложение 84856
Это просто перекрытие подачи, трёхходовых нет сейчас. В планах переделать это так как должно быть по нормальному, но это надо врезать насосы.
Я сейчас расспросил и сказали, что нет, все трубы были горячими, этот кран Нептун открывался, доводилась температура до 80 гр допустим и закрывался пока не остынет это всё до 60-ти гр.
Но если в это время открыть ещё 1-2 контура где вода 40 гр. допустим, то и в ранее открытом контуре, где вода уже 70 гр., по идее она должна резко остыть до общей температуры, я тоже этого немного не понимаю.
а вот нифига, у вас на кольце разбор идет меньшими диаметрами, а само кольцо большим диаметром. Вы с труб нарисуйте схему и вам это любой теплотехник объяснит как воно там работает.Цитата:
где вода 40 гр. допустим, то и в ранее открытом контуре, где вода уже 70 гр., по идее она должна резко остыть до общей температуры
zont, раз они валяются в шкафу у инженера, это же очевидно первым в голову должно было прийти. Если он подходит конечно. :)Цитата:
Ну раз не zont это, да, то следовательно придётся переделывать всё это на
ну 80 гр в теплые полы это сильно конечно. обычно там 35. ну 40 это край. когда 40 то в здании жара невыносимая. ну если полы нормально сделаны - ну там шаг труб 15см, длина каждой трубы не более 100м.........
переделать с насосами и подмесом это самая правильная ваша идея.
зонт не зонт. не важно. контролер должен быть для отопления со смесительными контурами - это просто в 20 раз упростить задачу наладки.
еще есть контролеры гидролого, калорматик, е8, ну всякие там сименсы шнайдеры хонивелы - заточенные под смесиловку..... их много. назвал какие ставил за 25 лет.