Спасибо. Понял
Спасибо. Понял
Выберете Модбас RTU слейв, панель будет слейв. Вложение 83633
Если Модбас RTU Extend (Zero Bazed Adressing) - панель будет Мастер.
Вложение 83791 первые попытки. Изучаю по тихонечку. Пока не подружил пр-ку с панелью. Изучение софта панельки даётся пока с трудом. Но первые шаги всегда так. Вот если бы не работать совсем, а только изучать)), но так не бывает. Качествоенные фотки не даёт сюда выкладывать, или у меня не получается, поэтому не я виноват((.
Так никакой необходимости в этом нет, в смысле, можно выложить на облаке(любом), а сюда дать ссылку!
https://1drv.ms/i/c/29cfb2b16ae4783b...-9P0A?e=PBQdOU
работать надо, особо изучать времени не хватает. Если приспичит, просто закажу готовое решение. Скрины прилагаю. Панель пишет что нет связи с плкВложение 83831 Вложение 83832Вложение 83833Вложение 83834Вложение 83835
Если скрин с порта СОМ0, то всё правильно.
А вот читаете вы не правильно, RW - это внутренняя энергонезависимая память, читать - записывать надо 4х 512 Вложение 838394х 514, 4х 515, 4х 516
А биты будут 4хBit 514.00 (4хBit 514.01, 4хBit 514.02), 4хBit 516.00 Вложение 83840 Посмотреть 1 видео на ю-туб
Номер станции 16 каждый раз ставить не обязательно, если подключен один ПР с адресом 16. Должен быть выбран у вас PLC_0_16
В общем , ничего у меня с подключение к пр200 не получается, поэтому решил панель подключить к устройству М51Е, который уже подключал к ПР200.
Там я точно знаю всё.
Адрес 20(серийный номер который я сам менял при подключении к ПР-ке)
RS485 two-wire communication, ModBus RTU protocol;
8-bit data;
One stop bit;
Скорость 9600
Купленный готовый кабель, оказывается, распаян ни так как мне надо был, пришлось переделать.
Кабель RS485 воткнул в панеле COM0/COM2
Кабель RS485 распаял -1 контакт RX-B
-6 контакт RX+А
Я просто хочу увидить параметр current value по адресу х1000 0 длиной 32 бит, номер регистра 2 и вывести на панель, пока что.
На ПР200 я его с вашей помощью доставал, а тут как то пока не получается.
Панель пишет, что нет связи с плк (2 PLC No Response:00-14-00).
Физически прозвонил уже распайку на всякий случай.
Посмотрите пожалуйста, где я косячу.(((
Скрины моих изысканий в этой мутной для меня области, прилагаю))
Вложение 83908Вложение 83909Вложение 83910Вложение 83911Вложение 83912Вложение 83913Вложение 83914
урраа, считал. Убрал проверку четности бита