К сожалению мы не можем заглянуть в ацп модуля и понять что происходит, а вот сотрудники компании Овен возможно могут такое сделать.
Вид для печати
Так овенские приборы очень чувствительные к помехам, бывает глючат при выключении реле, пускателя, другие приборы значит более защищены, так сказать с запасом, а овенские нет, чуть уровень помех превысил норму, всё глючит, об этом много писали на форуме!
Вам надо регуляторы с числоимпульсной модуляцией, это когда пропускаются-не пропускаются целые периоды сетевого напряжения, такие бывают, но сильно дороже, тогда уровень помех снизится и всё станет адекватно работать!
Пробовали, не помогло.
Вложение 76618
Точка подключения экрана рядом с модулем.
См. пост №41!
Т.е вы в курсе, что производите оборудование, засоряющее сеть помехами и сознаетесь в этом после нескольких дней беседы? Странно, не находите?
Что вам внутренности АЦП модуля дадут?
Помехозащита это всегда комплекс мероприятий, включающий и электропитание и входные каскады измерительных каналов.
Ясно что проблема в МВ210-101. Что мешает отказаться от них ?
Ставили мы сетевые фильтры отдельно на силовую цепь, вы серьёзно думаете что такое возможно на больших предприятиях, где тонна всевозможного автоматизированного оборудования.
Хочется посмотреть, что же там происходит такого, что так оно работает.
Я понимаю что вы человек умный, а в корень не зрите, отговорки типа "Ну... видимо производились по старым ГОСТам и поэтому более "крепкие"" это же полнейший бред, нашей компании так и передать такой ответ заказчику с контролирующими органами.
Проблема в том, что уровень помех превышает норму!
Остальное - следствие!
Я так понимаю Вы ничего решить не сможете, коль даже проблему определить не можете, в смысле, берите приборы, что у вас нормально работают и никуда не лезьте, в смысле, чтобы хуже не сделать!
Кому ясно? В чем проблема?
Вполне возможно, что проблема в электропитании системы управления, схемы то нет. Как там заземление организовано, откуда N берется, если прямо с заземленного корпуса, то это грубая ошибка, а что там на самом деле х.з.
Отечественные производители такого могут начудить, что законы Мерфи краснеют и стыдливо опускают глаза.
А как можно в "корень позырить" если только через 9 дней после публикации выяснились подробности...а что у сарайчика задней стеночки не было только на третий день обнаружили.:cool:
Где схема электропитания?
N как формируется?
Что мешает использовать другие модули?
Действительно у Овена есть проблемы с схемотехникой, видимо проверку схем и работу тестировщиков с помощью палки из виноградной лозы производить некому, но это другой вопрос.
Есть у нас прибор Meyertec, он тоже умеет генерировать разные сигналы в том числи и милливольты, выставил 11,5 мВ
Вложение 76620
показание стабильное ничего не скачет.