Разве отсюда непонятен смысл? Проект не получается залить сюда.
Вид для печати
сброс переменной нужно создать вы имеете ввиду?
Всем доброго времени суток. Подскажите кто как решал такую задачку:
Есть ПР200, который управляет вытяжкой с частотником. Этим ПР200 можно управлять по Modbus RTU.
Хотел организовать местное управление с экрана и дистанционное по Modbus RTU. Рассмотрим управление частотой 0..100%. Если входящую сетевую переменную связать с переменной локальной, привязанной к экрану, а локальную преобразовать в вид 0..1 float и подать на AO1, то выход АО1 будет меняться только по Modbus, с экрана не будет, так как сетевая переменная затирает локальную.
Кто то решал подобную задачку? Может выход локальной подать в сетевую обратно? Правда боюсь зацикливание будет... Не пробовал.
Пока что вижу выход только в использовании мультиплексора (управляющий вход, вход от modbus и вход с экрана и один выход), переводим в дист. - работает только от Modbus, переводим в местн. - работает только с экрана.
Вложение 76454
Я примерно так же делаю, но не на пр200, а на связке плк210-сп315р-ип320. Может быть только одно с основным заданием, остальные при этом у меня игнорируются.
Что Вам мешает в качестве переменной для экрана использовать саму сетевую?
Вложение 76457