А если вместо плк использовать ops server Овен туда закинуть регистр и уже этот регистр закинуть в скаду так возможно?Я имею ввиду если плк нет под рукой вместо него скаду использовать?
Вид для печати
Если есть в наличии ПР и переходник типа АС-4, можно использовать например эмуляцию Панели в режиме Мастер, Вложение 64698 пример бита в панелиВложение 64696
и ОРС сервер, скрин Вложение 64694 и Скаду конечно.
Это не панель, а Онлайн эмуляция в конфигураторе панели СП3хх, работает только в режиме Мастер, Модбас RTU,
порт PLC панели настраиваете на порт вашего адаптера в компе, прямо в эмуляции по ПКМ и по новой запускаете эмуляцию.Вложение 64703
А свой ПР подключаете в режиме Слейв к переходнику в компе.
Так вы можете проверить не только работу бит, но и работу программы в Панели СП3ХХ и в ПР200, даже не имея панели в наличии.
Сейчас пытаюсь подключить пр200 к эмулятору панели.Не понял из вашего текста что значить переходник в компе?Я правильно понимаю что я могу создать мини проект в эмуляции панели и управлять этим в пр 200 вкл выкл входа дискретные.Когда пр в режиме слейв?Еще такой вопрос вроде просто но я задумался.Как лучше подключить выход релейный к катушки пускателя, через промежуточное реле, или на прямую?Советуют через промежуточное реле, но как то не хочется городить огород.Но с другой стороны у катушки пускателя болье ток самоиндукции вдруг выход реле пр 200 выйдет из строя. RC тоже не хочется ваять.
У ПР достаточно нежные релюшки внутри, им и RC может не помочь, ну проработает немного дольше, дальше результат может быть тем же самым.
Переходник это преобразователь USB -RS 485 типа АС-4, комп с эмулятором панели мастер, ПР200 слейв, работа по 485 интерфейсу.
Хотя ПР 200 можно включить и по USB кабелю из комплекта, но режима отладки не будет.
Можно создать и тестовый и рабочий проект и отладить и не только дискретные входы, но и чтение и запись целочисленных и флоат.
Реле лучше ставить промежуточные, заменить внешнее реле копейки и быстро, а ремонт внутреннего гораздо дороже выйдет и намного дольше.
RС цепочки ставить надо в любом случае.
Для внешних реле в том числе, есть ПР с транзисторыми выходами, на них вешаются реле и управляй чем угодно.