Евгений, спасибо за ответы.
Вид для печати
Евгений, спасибо за ответы.
Добрый вечер. Можно ли реализовать такое: будет окошко со входом в систему (ФИО, пароль) - пользователь вводит, система запоминает - датчик отключился, появляется тревога, записывается в таблицу тревог - оператор нажимает на кнопку (отдельно созданную), информация со временем нажатия и ФИО заносится в 2 столбца?
Добрый день. Настроил AlarmGroup, переменную (при наступлении True она сигнализирует об ошибке), деактивация (при наступлении true переменная деактивируется) + сообщения.Вложение 82507.
При объявлении нужных переменных в TRUE, ошибки отображаются в таблице, но у одной по какой-то причине нет сообщения + когда деактивирую (с помощью отдельных кнопок отключить, они не деактивируются). Вложение 82509
Когда изначальные переменные снова переходят в False, ошибки пропадают но при этом в истории не отображаются.Вложение 82508
Добрый день.
Тестировать тревоги в эмуляции - сомнительная идея.
Напишите мне завтра утром в телеграм (см. в подписи) - обсудим вашу задачу.
Евгений, добрый день.
Вопрос по экспорту в csv. Можно ли существующий в CODESYS функционал по выгрузке в csv как то перенести на ПЛК в проект? Что бы использовать его, а не писать конвертор, для начинающего это сложновато. Или подскажите, может есть подобное решение?
Добрый день.
Готового решения нет.
В качестве точки отсчета для создания собственной реализации можно взять этот документ:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...hives_v3.1.pdf