Ну вот и ВСЕ!!!
Не подключенный ПЛК - это и есть не существующие регистры...
Выше уже был первоначальный диагноз
Вид для печати
Какая - то " печальная " картина вырисовывается
Вложение 63514
естественно
уменьшение тайм-аута до 200 сделает панель более адекватной
ЗЫ.
Нет слейвов - будут тормоза. Ведь запросы к отсутствующим слейвам Вы не запретили. А число попыток по умолчанию - три и таум-аут по умолчанию 1000 мс. Т.е. панель шлет запрос, ждет ответа, через 1000мс повторяет запрос и так три раза на каждый запрос. В момент ожидания панель и тормозит
уменьшите тайм-аут до 200
Тайм-ауты находятся здесь
PFW28 -тайм-аут для порта Download
PFW38 -тайм-аут для порта PLC
ф. областью пишем туда 200. Ф.область должна быть глобальная и действие - После загрузки проекта.
Ведь запросы к отсутствующим слейвам Вы не запретили. А число попыток по умолчанию - три и таум-аут по умолчанию 1000 мс. Т.е. панель шлет запрос, ждет ответа, через 1000мс повторяет запрос и так три раза на каждый запрос. В момент ожидания панель и тормозит и не отвечает на нажатие кнопок
ф. областью пишем туда 200. Ф.область должна быть глобальная и действие - После загрузки проекта.Вложение 63518
А вообще то надо просто подключить второй ПЛК, и тормозов не будет.