Безусловно, нормально - потому что на экране с цифровыми вводами генерируется больше запросов, чем на остальных экранах (где только один запрос от ф. области).
Вид для печати
А если вместо цифрового ввода сделать переключатель с индикацией то в регистре указываю 4х0.0, 4х1.0 .... ?
Как именно вы собираетесь использовать переключатели с индикацией при работе с МУ110-8И?
Я думаю, так не получится (с переключателями).
Для установки 20 мА на выходе модуля нужно записать в регистр значение 1000.
Можно, например, использовать функциональную кнопку с действием Присвоить значение.
Или сделать переключатель с локальным битом и по его переднему фронту записывать 1000 (через ф. область, запускаемую по переднему фронту бита), а по заднему - 0.
По настройкам на первый взгляд все выглядит корректным.
Спасибо большое за помощь и терпение :o
Еще вопрос, ф. области для записи 0 или 1000 можно оставить локальными или их тоже делать глобальными?Цитата:
Или сделать переключатель с локальным битом и по его переднему фронту записывать 1000 (через ф. область, запускаемую по переднему фронту бита), а по заднему - 0.