Рассказываю . З года назад сдавали котельную блочно модульную .
Вложение 50149
Нам бросили кабель по временной схеме и под дорогой
Ездили бетоно мешалки и через неделю передавили его и короткое замыкание . Сгорело электронное оборудование
а конкретно газоаналитический анализатор СТГ . И что вы думаете заказчик , чтобы просто оплатить новый ( он нам
бросал кабель по временной схеме под дорогой без труб ( не должным образом) ), Собрал комиссию.
Если бы у НАС нейтраль бы была не изолирована нам бы пришлось оплачивать стоимость прибора .
Звонили, проводили отключения, подключения земли и в итоги оказались с носом оплатили .
Будет ли на объекте за нуление или нет нам до фени , но на оборудовании нужно устанавливать шину на изоляторе
для нейтрали ( N ) , а для РЕ шину без изолятора ( если на дин-рейки то шину РЕ подключают к металлическому корпусу-- заземляют) .
Вот и всё овцы целы и волки сыты .
А решили это в основном из за установки УЗОВложение 50150
в начали требовали на всю котельную ---- отказались срабатывала при включении силового оборудования .
Теперь только ставим на розетки , и вроде инспектора с этим согласились .