да, точно, нашёл!
Вид для печати
На экране ПР200 редактируемые переменные выбираются кнопкой sel в хаотичном порядке. Что можно сделать чтобы было по порядку слева направо и от чего это зависит?
подскажите, какая чувствительность у Вашего макроса?Цитата:
Ну значит не зря делал ...
или нечувствительность...
Вы ссылку дайте на макрос
Вектор изменения величины (Vip)
Если у ПР200 два слейва, то пользовательская зона адресов 512...576 у них общая? Опыт показывает что это так. По нормальному зоны адресов портов RS-485 не должны быть общими, и в РЭ об этом ни слова. Пожалуйста, подтвердите или опровергните, может что то не так программирую? Отдаю в сетевой регистр переменную на один порт и вижу ее в том же адресе на другом порте... однако.
что-то не так, или я где то туплю....
экспериментирую со связкой ПР200+ип320 мастер 1слот, мдвв+мва8 второй слот.....гляньте кому не лень, счетчики в мдвв с экрана пр200 задаются установкой значения, а с ип 320 не хотят
Вложение 22798
Вложение 22799
как то оно странно получается.на конфликт похоже. Редактирование и с ИП320, и с ПР200. А если с ПР200 редактирование отключить, с ИП320 редактироваться будет?