Интересно ещё бы понять как связан всплеск нахождения нулей в КС, или что там ещё, с наступлением дневного рабочего времени.
Вид для печати
Интересно ещё бы понять как связан всплеск нахождения нулей в КС, или что там ещё, с наступлением дневного рабочего времени.
в том плане, что они не передаются. а так как нормальный уровень сигнала - высокий, то некоторые приборы считают, что все оставшиеся биты в посылке - единицы.
но проблема возникает тогда, когда приборы вместо того, чтобы догадываться - ждут оставшихся единиц.
а вот наличие/отсутствие КС от времени суток это уже интересно
Ребята, пока вы не приведёте в допустимую норму отношение сигнал/шум, вы можете хоть из порток выпрыгнуть, используя различные методы контроля, перебирая протоколы и т.п. - результата не добьётесь.
Проверьте:
- источники помех;
- заземление, уравнивание потенциалов и экранирование;
- архитектуру подключения (звезда и дерево недопустимы, только шлейф);
- согласование линии и защитное смещение.
Источников помех - предостаточно. Это, всё-таки, предприятие.
Заземление мне самому не нравится, хотя бы в том плане, что пришлось цепляться к общему контуру.
Потенциалы - пепепроверю.
Экранирование, Ну, могу сказать, что используется витая пара в кабеле КССПВэП 4х2х0,52 и экран подцеплен к корпусу щкафа. Шкафы - к контурам зданий.