Мне ничто не мешает и сейчас распахнуть трёхходовой клапан полностью, но я не знаю, как изменить минимальное значение скорости вращения насоса с частотным регулированием, т.к. от стартует не с 0 об/мин, а к примеру с 1100 об/мин. (такой насос http://www.theservice.ru/nasos-wilo-veroline-ip-e.html) или на другом типе насоса с 850 об/мин.(http://www.theservice.ru/nasosy-wilo...n6-10-lon.html ), а при отсутствии водоразбора этого хватает, чтобы перегреть горячую воду.
Как настроить частотник, чтобы он стартовал с нуля не знаю, т.к. не могу найти на это документацию.
-
Ну что можно сказать... Вам не повезло! Минимальная частота этих насосв - не регулируется.
Остается пробовать фиксировать его скорость и регулировать клапаном по Тгвс.
-
Это уже пройденный этап. Насосы выставлялись на постоянную характеристику, инерционность системы вырастала, есть овеновский "параграф", по нему видно всё и ночью, и днём. Кстати, по его показаниям понял, что жители чаще жалуются, когда плавает давление, чем, когда забрасывает температуру на выходе ИТП. Обычно в смесителе открывается одновременно холодная и горячая вода, а т.к. по горячей гораздо больше гидравлических сопротивлений (фильтры, водосчетчик, теплообменник и пр.), то при увеличении скорости (увеличении водоразбора) давление в системе ГВС падает больше, чем в ХВС и в точках водоразбора начинает плавать температура. Если мне не изменяет память, сопротивление прямо пропорционально квадрату скорости. И получается, чтобы не переделывать систему на большие сечения, проще опустить температуру ГВС и немного поднять в системе давление (хотя я этого ещё не делал).
Проблема с забросами температуры актуальна для меня во встроенных помещениях, где нижний розлив и расстояние до точки водоразбора мало.