Я с МВА8 читаю 44 регистра безошибочно. Вижу температуры по каждому каналу. А вот с МВ110-4ТД больше 2-х прочитать не могу. Поэтому с него если нужно читать больше 2-х - то делаю отдельными запросами.
А что можно сказать человеку, который утверждает что по протоколу модбас "каждый датчик" имеет свой адрес и предлагает как выход из ситуации поставить адреса приборам кратные 8-ми?